灭火器从哪检测
7人参与回答
-
无聊的小偷爸爸
你所指的灭火器就是干粉灭火器吧,干粉灭火器不存在过期的问题,它的实效期一般为一年。如:你公司的灭火器是2011年7月5日购买,但灭火器瓶上生产的日期可能是当年7月5日以前的,那么你就得在今年(即)离到期时间前一个月到有关部门或经销商处充装(换里面的干粉),而不是需要将到期了灭火器拿去检验。
注意:
一、一般正规经销商店都可以充装;
二、该经销商店是有国家(公安消防部门)颁发的、允许经营充装生产的、有资质的专业消防点;
三、先可以到你地方消防支队询问一下,按他们指定的地方充装更好;
四、价格:4公斤装手提式干粉灭火器充装一次20元----28元(有地区差);
友情提示:价格太便宜的不要去充,其质量得不到保障,到了关键时刻就会得不偿失。
-
骚动骚动黑
按规定,灭火器检测唯一有资格的单位是消防队,或者由消防队委托检测的机构。全社会消防的责任也在消防队!
-
陶汝婷
这个购买的灭火器接受消防检查时需要提供合格证和检验报告、CCCF认证和具有消防认证的A、B标签。
根据国家相关规定的,所有的消防产品都需要有国家消防三检部门出具的认证检验报告和型式认可证书(CCCF),同时还需要具有国家认证许可的消防红色的A签和黄色的B签才可以的,这些都是消防检查时主要检查的资料。
-
王的生活已发
拿到当地的消防部门去检验吧,消防大队,消防局啥的,绝对有资质给你做年检
-
小乔淮上清风
干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
缪发金
按照消防部门要求是消防器材每一年检查一次,由当地消防设备安检部门负责检验。
1、安全管理部门每年都会对各单位进行安全评估,并检查、检查消防器材。灭火器是10年报废,灭火剂是每年都更换。
2、当地主管消防部门负责灭火器的检验,每个灭火器上都贴着检验单位、上次检测日期及有效期。
3、灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。所以,单位和个人应积极配合。
-
丑女无敌ing
干粉灭火器没漏气在正常气压没事。买新的一般在消防器材店铺(一般消防队附近都有)
相关问题
- 七氟丙烷钢瓶检测2个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答