带电的火灾用什么灭火器

2022-05-20 14:53:51 355人阅读
带电的火灾用什么灭火器

9人参与回答

  • 梦想是养圆圆

    扑救带电物体火灾不能用直流水扑救。

    可以用水基灭火器(或水蒸汽)灭火器、水枪扑救。如果采用直流水枪时,水枪必须可靠接地。如果附近有氮气、氩气也可以用来扑救。电气设备火灾,建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦。

  • 荒唐而伟大

    根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器.

  • 幢赘蒂

    应选用二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。 在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。

  • 王监宗

    干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

  • 赦奢彩

    电气火灾属于C类火灾,C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能:如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。

  • 未燃尽的烟

    带电物体如电视,微波炉等起火,应该使用二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。不建议使用干粉灭火器。电气设备火灾时应采取的措施是:断电、隔离和采取合适的灭火设备。电气设备火灾,为什么建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦并会污染电器设备。故可以采用二氧化碳灭火器等设施,在火势无法熄灭时,可用泡沫灭火器。扑救带电电气设备的火灾时,应采用干粉灭火器,此时不建议采用泡沫灭火器。

  • 萧玉卿

    只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

    图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。

    图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V

  • 广州最新换牌器

    您好,电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。电气火灾属于E类火灾。E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择干粉灭火器、1211灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器或用水去扑灭,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。且这种药液会强烈腐蚀电器设备,事后不易清除。电器内的元件被烧的很烫,用水的话可能爆炸,或者触电发生危险。如有疑问,欢迎提问。

  • 漏优筒蕨优刎

    不能使用水基灭火器和泡沫灭火器,二氧化碳灭火器适用于600V以下的电气火灾(600伏以上易出现电击穿伤害)。