气体灭火电磁阀怎么接线
9人参与回答
-
对面山里住神仙
说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。
-
圆圈圈大人
【1】接线方法:一进两出,一进是进气源,两出是一路到膜头,一路放空.管道上直接装的电磁阀一般都是电动电磁阀,只能控制通,断两种。具体所示: 【2】电磁阀原理:电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
-
红曙L
电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端。这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势。
-
大家都记得带的
两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。 常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。 两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通【正动作出气孔有气】,即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通【反动作出气孔有气】,即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。
-
虫虫快跑快跑
如果用的是电动控制来控制的气缸: 那把接两个电开关(或按钮)的接线串联接在一起,通给气动电磁阀不就行了吗? 就是说,非要两个开关(或按钮)同时接通/断开, 电流才会通控制电磁阀打动气缸。如果用的是气动控制来控制的气缸: 那把接两个气开关(气按钮)的控制气管串接在--起,通给气控阀不就行了吗?就是说,非要两个气开关(气按钮)同时按住(或按动),气流才可以通过气控阀打动气缸。
-
御姐控漠漠
首先在气体盘上进行消音, 气灭盘上一般会显示哪里的故障信号, 根据气体盘报警信号进行维修, 维修前首先做如下动作: 第一,先在自动报警主机上对气体盘进行隔离; 第二,拆掉气体盘与气瓶电磁阀的连接线; 维修完成后,将所有线路连接好,对气体盘进行重启并复位。 最后在自动报警主机上解除隔离。
-
主持人刘通
报警线和联动线 ,距离不超过200m的话可以采用RVS2×1.5,超过需要用2×2.5,都是需要耐火或者阻燃的哦
-
洗头和尚
电磁阀是用电磁力来开关阀门的,只有两根引出线端子,首先要搞清楚电磁阀的适用电压与电流类别,交流或直流,接电磁阀很简单,两根控制线,两个接线端,直流不分正负,交流不分火零,接上就可以。
-
蓝齐儿home
它有3根线,黑,白,红,黑线为负极,白和红为24V电的正极,如果点没接错的话,用万用表测得黑白之间的电阻为115千欧左右,黑红之间电阻为50欧左右,如果不是这些数值附近而是很大,兆欧级的,则说明熄火电磁阀坏了。
相关问题
- 消防喷淋管怎么安装1个回答
- 气体灭火控制器与消防主机怎么接线6个回答
- 柜式灭火装置怎么接线3个回答
- 灭火气体电磁阀怎么接线7个回答
- 消防气体灭火钢瓶如何接线4个回答
- 营口天成气体灭火怎么接线4个回答
- 气体灭火气瓶怎么接线4个回答
- 燃气灶自动灭火电磁阀在哪6个回答