55b是多少kg的灭火器

2022-05-20 14:47:28 259人阅读
55b是多少kg的灭火器

7人参与回答

  • 诺夏如风

    二氧化碳灭火器根据灭火剂充装量有2kg、3kg、5kg、7kg、10kg、20kg、30kg、50kg。 二氧化碳灭火器型号有:MT2、MT3、MT5、MT7、MT10、MT20、MT30、MT50。 二氧化碳灭火器的灭火级别分别有:21B、34B、55B、70B、113B、183B。;望采纳,谢谢!

  • 知识范

    1.2A和55B指的是A类火和B类火的灭火级别代号。

    指可以扑灭2A级别的含碳固体可燃物火灾,也可以扑灭55B级别的甲、乙、丙类液体火灾。2.《GB 4351.1-2005手提式灭火器第1部分性能和结构要求》中有详细规定。一、灭火器种类按移动方式可分为: 手提式推车式按驱动灭火剂的动力来源可分为: 储气瓶式储压式化学反应式按所充装的灭火剂则又可分为: 泡沫干粉卤代烷二氧化碳清水二、灭火级别图册

  • 热望供人观赏

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 路上假的帮里

    灭火器的单位一般用具表示。

    比如,该单位配置了N具灭火器;灭火器的每个设置点不应低于2具,不超过5具。灭火器的保护级别用A、B表示。

    比如,A类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器的保护级别为2A;BC类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器55B。具体内容详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。

  • 极度烟鬼

    1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。

    2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1 =4000B

    3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具

    然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。

  • 永穗不锈钢

    您好:

    这个指的是灭火器的有效保护范围。

    不同介质的灭火器、不同级别的场配备的灭火器数量不同。请参考下。 单位灭火级别的最大保护面积,单具灭火器最小配置灭火级别和灭火器的最大保护距离 A类火灾场所 B、C类火灾场所严重危险级中危险级★ 轻危险级严重危险级中危险级轻危险级单位灭火级别(A)的最大保护面积 50m^2/ A 75m^2/ A 100m^2/ A 0.5m^2/ B 1.0m^2/ B 1.5m^2/ B灭火器的最大保护距离m 15 20 25 9 12 15单具灭火器最小配置灭火级别 3A 2A★ 1A 89B 55B 21B单个各种规格的手提式灭火器对不同危险等级的A类或B、C类火灾场所(普通)能保护的最大面积灭火器对A类火灾场所(普通)的最大保护面积 m^2序号12 3 4 5类型规格kg灭火级别严重危险级中危险级轻危险级 ABC干粉 1或2 1A不能配1~4kg的,应配5kg或以上的不能配1或2kg的,应配3kg或以上的 100 3或4★ 2A★ 150★ 200 5或6 3A 150 225 300 8 4A 200 300 400 10 6A 300 450 600对B、C类火灾场所(普通)的最大保护面积 m^2 ABC干粉或 BC干粉 1或2 21B不能配1~4kg的,应配5kg或以上的不能配1~3kg的,应配4kg或以上的 31.5 3 34B 51 4 55B 55 82.5 5或6 89B 44.5 89 133.5 8或10 144B 72 144 216二氧化碳 2或3 21B不能配手提式的,应配30或50kg的推车式灭火器注 不能配2、3、5kg的,应配7kg或推车式的 31.5 5 34B 51 7 55B 55 82.5

    如有疑问,欢迎提问~

  • 兰景梦

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听