灭火器如何分辨过期

2022-05-20 14:47:02 210人阅读
灭火器如何分辨过期

3人参与回答

  • 芋头酥susie

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效。

  • 京城美食大家

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

  • 小非非MILK

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听