如何检测自动喷水灭火系统设计

2022-05-20 14:45:43 408人阅读
如何检测自动喷水灭火系统设计

5人参与回答

  • 抹茶子啊哈哈

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。

  • 海忘了哭泣运

    A

    报警阀的作用是接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源、以及通过报警阀可对系统的供水装置和报警装置进行检验

  • 大弄南柯梦

    不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。

  • 风电氢能

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 蒜蓉辣酱Anne

    概述

    这个问题我是这么理解的,自动喷水灭火系统从设计、审图、安装、调试、检测到最后由消防部门来验收,经过层层把关再出现严重违反消防法规强制条款的可能性不大,比如说:喷淋泵以及稳压泵的扬程、流量参数不对;湿式报警阀的管道连接错误等等。因此,我这里仅讨论自动喷水在正常投入使用一段时间后,因维护不当或者建筑改建扩建引发的经常出现的一些问题。

    常见问题

    (一)末端放水装置在放水试验后迟迟不能启泵

    这个问题是非常常见的问题,涉及的原因也比较多样。比如:

    1、一般在进行末端放水试验前,先检查该区域所对应的的湿式报警阀组通往延时器的球阀(图中2)有没有开启,没有开启的话,及时打开,该球阀平时也应处于常开状态,最好有锁定装置(当球阀的手柄与管道平行时即处于开启状态,当手柄与管道垂直时是处于关闭状态,当然也有阀的操作装置可能是手轮,顺时针旋转到底即开启状态,逆时针旋转到底即关闭状态);

    2、如果开启了延时器(图中3)下方的排水管是否有水排出,排水的水流是不是很急,如果没有水流出或者很小的话,可能是延时器被杂质堵住,需要拧开清洗。

    3、如果延时器下方的排水管排出的水特别大,原因可能是节流孔(图中4)未安装导致,往延时器的水与往下排出的水一样多,那么延时器内很难注满水,压力开关也就不会动作。

    4、上述情况都正常的话,且水力警铃也能正常发出报警声响的话,将压力开关打开,用万用表检查常开触点是否闭合,如果没有闭合,用电笔手动翘起压力开关的微动开关,此时喷淋泵启动的话,说明压力开关损坏了。如果压力开关常开触点已经闭合了,还不启泵的话那就是喷淋泵控制柜内或者压力开关与控制柜之间的线路有故障,通过检查线路是否开路以及控制柜内接线端子是否脱落、相关继电器是否损坏等等逐一排除故障。

    5、如果第1-3条正常的话,且水力警铃能正常发出报警声响,压力开关也能在报警主机上显示动作信号。那么还有另外一种可能,就是压力开关的线路没有接到喷淋泵控制柜内,而是连接在输入模块上,通过报警控制器接收压力开关的动作信号,从而联动启动喷淋泵。但在测试的时候,报警控制器不在自动状态,因此放水试验失败。

    6、如果球阀处于开启状态、过滤器也是干净的没有被堵塞,但仍然延时器下方的排水管没有水流出,这时我们在放水试验的过程中还应注意查看对应的湿式报警阀组上下压力表有没有变化,并形成上压比下压略低形成压力差。湿式报警阀有没有开启动作,一般动作时都会有类似于缓慢开阀泄水的声音,同时伴有明显而短暂的震动。如果没有压力差,上下压力同时下降,说明湿式报警阀腔内有垃圾导致报警阀的阀瓣关不严。需要打开报警阀的盖板对腔内进行清洗。如果明显感觉湿式报警阀开启了(动作了),那就很有可能是报警阀内阀瓣下通往延时器的小孔被垃圾堵住了。:

    这一圈小孔洞均匀的布置在腔内,平时阀瓣底部有一圈密封圈盖在这些孔洞上,当报警阀动作后,阀瓣打开,水从这些小孔洞流向延时器。时间长了以后,密封圈老化后,可能会与阀瓣间断裂,并粘在小孔洞上,因此会报警阀动作后,延时器排水管仍然没有水流出或只有少量的水流出,因而不能使压力开关动作,进而不能启动喷淋泵。

    7、除了上述原因外,还有一些情况比较难以启泵,如:湿式报警阀安装在泵房内,喷淋系统的末端距离湿式报警阀的距离超过500米远甚至更远。通常放水要10分钟甚至更长的时间才能启泵;原因可能是:一方面管道距离太长,管道内的储水量大,很难在短时间内形成上压比下压高较多的压力差;另一方面报警阀的腔内长期处于压力差较大的情况,如第一张图:在上压充足(10公斤附近)下压略低(在5公斤附近)的情况下,阀瓣上的密封圈在较大压力的作用下,甚至是上一次测试水锤作用下,与阀瓣下方紧密结合,甚至可能陷出凹痕来,这样就需要较大的推力才能打开阀瓣。解决办法通常可以在测试前,先启动喷淋主泵补足喷淋管道内的压力,顺便用大泵的冲击力打开报警阀阀瓣,起到活络的作用,也可以调整稳压泵的动作条件,使稳压泵能早早的启动,利用稳压泵启动时小小的冲击力加上放水后形成的压力差共同打开湿式报警阀的阀瓣。

    8、还有一部分属于操作失误类的原因,比如:忘记将喷淋控制柜放在自动挡上,忘记将喷淋控制柜的总电源断路器闭合,控制柜内二次回路保险丝忘记闭合或者熔断等等。这些相对来说比较好查。

    (二)水力警铃在末端放水时不响,未发出报警声

    具体原因可能是上述第一个问题的前3条原因外,还有几个原因:

    1、可能水力警铃距离湿式报警阀组的距离较长、弯曲较多,水头损失较大,管内的沉积物、杂质较多,过去的水压不足以击响水力警铃。解决办法:清洗管道即可,有条件的尽量使管道少一些弯头。

    2、水力警铃处于较长的环境中,锈蚀严重,锈渣滓堵塞了水力警铃的出水口,不能形成水流。解决办法:视锈蚀程度而定,严重可更换水力警铃。

    (三)末端放水试验时水流指示器不能正常报警

    原因可能是:1、水流指示器微动开关上的常开触点与模块线脱落;2、水流指示器的微动开关坏了,蒋片拨动后,微动开关无反应;3、模块坏了,可更换模块试试看,或者模块因为未知原因在报警主机上被屏蔽、隔离、预留、登记掉等;解决办法,可查看报警主机内的点位配置信息,看看不报警的水流指示器模块点位是不是存在,或者是否属于屏蔽点位或者预留点位。根据具体原因恢复即可,如进行释放操作或重新注册登记操作等。

    (四)湿式报警阀前稳不住压力

    这种情况的原因也有几种:1、喷淋泵出水管上以及稳压泵出水管和屋顶水箱旁通管上的止回阀其中部分止回阀回水所致。可利用止回阀前后的闸阀关闭测试,确定是哪个止回阀问题,修复或者更换;2、喷淋报警阀阀前管道上的泄压阀损坏或者止不住水所致。听声音即可判断出来。有可能因为水中有杂质导致泄压阀关不死,先以清洗维修为主,实在不行可以更换泄压阀;3、如果湿式报警阀不在泵房,且湿式报警阀阀前的管道有一段从地下(埋地式安装)连接至喷淋泵出水管上,则有可能是地下管道因受力不均导致卡箍处漏水,解决办法:先确定是地下管道漏水,再使用专用的听水工具进行测试,也可请专业的听水公司来排查。4、水泵接合器处的止回阀漏水所致。

    希望对你有帮助!