电力上着火了用什么灭火器

2022-05-20 14:41:36 444人阅读
电力上着火了用什么灭火器

7人参与回答

  • 诚实De问答

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 逆向思维zy

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 墨采薇

    电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;

  • 趣味活动方式

    只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

    图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。

    图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V

  • 草丛里犯了错

    干粉灭火器适合漏电导致的火灾,及一些要保护的资料发生的火灾。泡沫灭火器适合天然气和一般性的火灾。漏电导致的火灾,若电源总闸已经关掉,也可以使用泡沫灭火器。按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式: 按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。

  • 韩老魔修仙日记

    电气火灾属于E类火灾。 E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;主要是为了防止短路或触电。所以在发现电气着火,第一时间要断电。

  • 苏虾仔童鞋

    在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:

    1、四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。

    2、二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。 使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。 注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听