灭火器几点充一次

2022-05-20 14:40:28 273人阅读
灭火器几点充一次

9人参与回答

  • 心灵捕手gavin

    为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障

  • 豆豆本尊aiyou

    消防局规定灭火器一年年检一次,灭火器年检不是重新换装干粉,而是检查您的灭火器干粉有没有结块,而且灭火器有一些东西会被氧化导致灭火器漏气,这样也影响您的正常使用,所以灭火器是一年年检一次的,十年后灭火器瓶体报废。

  • 手机号不是我的

    力革消防提醒您:重点消防单位干粉灭火器和二氧化碳灭火器应该每年充装的。

  • 希望之家

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的。

  • 知足常乐了

    新购置的灭火器初次检修,充装为两年,随后每年都要检修充装一次,瓶体最晚报废期限是十年。我们这边的消防部门就是这么检查的,而且所有消防维修厂家,检修合格证上标明检修合格周期为一年,超过检修期限,只要消防部门查到,灭火器没有再次检修,充装一律不合格

  • 宝Dom

    1、换药没有明确规定,所谓粉就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的。2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。4、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 5、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

  • 逆向思维zy

    消防法规没有这个规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。

    一般使用ABC干粉灭火器,BC干粉灭火器瓶不得充装ABC干粉。

  • 钥咕送

    拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂

  • 坝上的紫罗兰

    灭火器需要一年一次“称重”检查。

    日常检查是当灭火器重量减少原重的10%时需送专业维修部门维修