水泵灭火怎么说

2022-05-20 14:33:13 184人阅读
水泵灭火怎么说

4人参与回答

  • 无敌小胖ipo

    烟感报警后湿式报警阀后由充气变为高位水箱冲水,同时报警到控制室,如果现场火情小就地灭火,如果火情大,温度升高,喷头破裂,高位水箱的水压给管路补充喷水灭火10分钟后给消防水泵信号,消防泵启动,灭火。这是预作用系统的流程,喷头没破裂是不会启动消防泵的,以上。

  • 刑尽苍生

    某些二冲程柴油机会有这种设计,一般都是些老旧技术的柴油农用机上会看到,例如很多老的拖拉机啥的。因为二冲程柴油机的工作原理,机油会承受很高的温度和压力,这个孔是为了泄压散热。题主如果去观察一些运行中的老二冲柴油拖拉机,会发现这些孔会冒出类似烧机油的蓝烟。

  • 巧克力dreamy

    你好!灭火Put out the fire

  • 又上线咯

    水泵启泵是消防工程师考试的重点,也是考试的难点

    -连续4年,三门课都在这里出题,平均每年占有分值10分左右

    这里我以湿式系统为例,给大家讲解,干式系统与湿式系统原理一样,预作用系统管道充满水后,也是湿式系统要搞清楚水泵的启动,先搞清楚两个重要的组件:

    第一个是报警阀组

    湿式报警阀是单向阀,只能从下往上靠水压打开,属于单向截止阀

    1、伺应状态下时,阀瓣关闭

    2、喷头爆破后,系统侧失压,供水侧水压冲开阀瓣

    第二个组件:压力开关

    压力开关把水信号变为电信号,然后启动消防泵,并且把动作报告给火灾自动报警系统

    水压把弹簧顶起,触动微动开关后,水信号就变为了电信号

    讲完这两个重要组件,我们就来看看湿式自动喷水灭火系统中,水泵启泵的全过程

    过程步骤:

    1、发生火灾

    2、喷头爆破,同时水流指示器动作

    3、湿式报警阀动作

    4、压力开关动作

    5、启动消防水泵

    在本过程中,只有自动喷水灭火系统的组件参与了,火灾自动报警系统没有参与启泵,这种启泵方式称为连锁启泵

    自己一个系统说了算,就是连锁动作自己一个系统说了不算,必须两个系统都同意算的,属于联动

    刚才讲了自动喷水灭火系统中连锁启泵;

    接下来讲讲火灾自动灭火系统联动启泵

    2.1中的启泵流程图可以清晰的看出联动启泵的“与”逻辑条件

    真题举例说明:

    最后给大家留一道真题思考一下,测测大家的火候。

    真题案例五第4问:消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。

    4、指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范要求,并说明理由。

    答案:1)自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制不符合规范要求。

    理由:《火灾自动报警系统设计规范》4.2.1压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;

    2)火灾报警控制器联动启泵不符合规范要求。

    理由:联动启泵需要2路信号,这里只有一个压力开关的反馈信号,并没有提到火灾报警器或手报的信号。

    听懂了吗?

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听