水泵灭火怎么说
4人参与回答
-
无敌小胖ipo
烟感报警后湿式报警阀后由充气变为高位水箱冲水,同时报警到控制室,如果现场火情小就地灭火,如果火情大,温度升高,喷头破裂,高位水箱的水压给管路补充喷水灭火10分钟后给消防水泵信号,消防泵启动,灭火。这是预作用系统的流程,喷头没破裂是不会启动消防泵的,以上。
-
刑尽苍生
某些二冲程柴油机会有这种设计,一般都是些老旧技术的柴油农用机上会看到,例如很多老的拖拉机啥的。因为二冲程柴油机的工作原理,机油会承受很高的温度和压力,这个孔是为了泄压散热。题主如果去观察一些运行中的老二冲柴油拖拉机,会发现这些孔会冒出类似烧机油的蓝烟。
-
巧克力dreamy
你好!灭火Put out the fire
-
又上线咯
水泵启泵是消防工程师考试的重点,也是考试的难点
-连续4年,三门课都在这里出题,平均每年占有分值10分左右
这里我以湿式系统为例,给大家讲解,干式系统与湿式系统原理一样,预作用系统管道充满水后,也是湿式系统要搞清楚水泵的启动,先搞清楚两个重要的组件:
第一个是报警阀组
湿式报警阀是单向阀,只能从下往上靠水压打开,属于单向截止阀
1、伺应状态下时,阀瓣关闭
2、喷头爆破后,系统侧失压,供水侧水压冲开阀瓣
第二个组件:压力开关
压力开关把水信号变为电信号,然后启动消防泵,并且把动作报告给火灾自动报警系统
水压把弹簧顶起,触动微动开关后,水信号就变为了电信号
讲完这两个重要组件,我们就来看看湿式自动喷水灭火系统中,水泵启泵的全过程
过程步骤:
1、发生火灾
2、喷头爆破,同时水流指示器动作
3、湿式报警阀动作
4、压力开关动作
5、启动消防水泵
在本过程中,只有自动喷水灭火系统的组件参与了,火灾自动报警系统没有参与启泵,这种启泵方式称为连锁启泵
自己一个系统说了算,就是连锁动作自己一个系统说了不算,必须两个系统都同意算的,属于联动
刚才讲了自动喷水灭火系统中连锁启泵;
接下来讲讲火灾自动灭火系统联动启泵
2.1中的启泵流程图可以清晰的看出联动启泵的“与”逻辑条件
真题举例说明:
最后给大家留一道真题思考一下,测测大家的火候。
真题案例五第4问:消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。
4、指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范要求,并说明理由。
答案:1)自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制不符合规范要求。
理由:《火灾自动报警系统设计规范》4.2.1压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
2)火灾报警控制器联动启泵不符合规范要求。
理由:联动启泵需要2路信号,这里只有一个压力开关的反馈信号,并没有提到火灾报警器或手报的信号。
听懂了吗?
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答