灭火器有压吧吗
9人参与回答
-
麻辣甜心kelly
建议去专业机构更换。
外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验
灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:
1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);
2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;
3,烘干灭火器筒体;
4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;
5,重新充装驱动气体氮气压;
6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;
7,灭火器筒体外部的清洁清洗;
-
麦家幽幽
22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa
-
耐步鞋
干粉或水基型灭火器有二种,一种是贮气式,一种是贮压式。
区分方式很简单,一看器头上的压力表显示,压力为零就是贮气式,有压力显示,就是贮压式,二看器头和气瓶的接口,接口大的是贮气式,接口小于的是贮压式。
相同规格,价格高的是贮气式。
陆用灭火器多数都是贮压式,船用多数都是贮气式。
贮气式多数都备有药剂和贮气瓶,用完了,可以马上进行灌装,恢复使用功能。
-
花开梦未蓝nice
干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾。
使用方法:( 1 )拔下保险销( 2 )一手握紧喷管,( 3 )另一手捏紧压把,( 4 )喷嘴对准火焰根部扫射。(注意:灭火器底部请勿对准自己或他人。)
-
懒还是那个懒
冲压的方法是到专门消防器材维修资质的地方去做水压试验再充压灌干粉。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:
①普通干粉灭火器;
②超细干粉灭火器。
-
娇娇娇娇娇仅
没有,不带压力表就不知道里面的压力多大,是否泄压,如果没有压力表就看不出里面的压力,为了保证灭火器处于正常状态,只能通过压力表来判断
-
水瓶知鸟
干粉的灭火器有压力表, 指针在绿色范围,压力正常, 指针在红色范围,欠压, 指针在黄色范围,超压, :】
-
走遍祖国
灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。
-
醉爱梵蒂冈
干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。希望对你有所帮助,满意请采纳,鼓励我们为更多的人回答问题,谢谢。