二氧化碳灭火器泄露多少需维修

2022-05-20 14:25:29 119人阅读
二氧化碳灭火器泄露多少需维修

4人参与回答

  • 半度微尘

    灭火器的维修与报废GA95_2007 GA 95-2007 7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m】 被火烧过的灭火器; n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

    根据报废的条件,你的灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶) 4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换是每隔3年

  • 玻璃爱人安

    使用二氧化碳灭火器灭火时,不会因为二氧化碳浓度升高,而导致人的呼吸困难的问题发生。

    因为,由于燃烧而产生的热量,使灭火器产生的二氧化碳的温度迅速升高,随着空气极速上升,周围的空气及时进行补充。所以使用二氧化碳灭火器是安全的。

  • 沫灭了织

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 阳光的天狼星君

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;首次维修以后每满2年应送修。

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;首次维修以后每满2年应送修。

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修。