  • 瑾黛cyl

    一级耐火时间是2.5小时以上,二级是耐火时间1.5小时以上,三级是0.8小时以上

  • 木头猴子

    规范施工当然需要封堵了,防火封堵材料(产品)用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。

    防火封堵材料包括:有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。

    有机防火堵料是以有机合成树脂为粘接剂,添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,并与无机防火堵料、阻火包配合使用。

    无机防火堵料,亦称速固型防火堵料,是以快干胶粘剂为基料,添加防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该产品对管道或电线电缆贯穿孔洞,尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵效果较好。它不仅达到所需的耐火极限,而且还具备相当高的机械强度,与楼层水泥板的硬度相差无几。

    阻火包是用不燃或阻燃性的纤维布把耐火材料固定成各种规格的包状体,在施工时可堆砌成各种形态的墙体,可对大的孔洞进行封堵,起到隔热阻火作用。

  • 耳火小女丑

    防火封堵材料(产品)主要用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。目前市场上的防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、 阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。防火封堵材料在建筑施工中的广泛应用能够确保火灾产生的火焰及高温烟气不会向另一个防火分区蔓延。 不同的建筑物一般采用不同的风度方法。对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。

    对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。

    对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。

    防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。

    前国家对防火封堵材料主要分为阻火包和有机防火堵料、无机防火堵料三大类,国家要求这三大类同时具备检验报告和型式认可证书才能销售使用。我国授权国家防火建筑材料质量监督检验中心(四川消防所)和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心(天津消防所)为防火封堵材料的检验单位,也就是这两个单位出具的检验报告才是合法有效的。型式认可证书由公安部消防产品合格评定中心发放。"

    B 23864-2009防火封堵材料,规定了防火封堵材料的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、综合判定准则及包装、标志、贮存、 运输等内容。本标准适用于在建筑物、构筑物以及各类设施用的各种贯穿孔洞、构造缝隙所使用的防火封堵材料或防火封堵组件,建筑配件内部使用的防火膨胀密封件和硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈除外。GB23864-2009《防火封堵材料》国家标准在内容上保留了原行业标准中经实践证明合理可行的性能要求和试验方法,同时参照欧盟的EN1366-3、EN1366-4标准,并结合标准实施经验,对不同防火封堵材料及防火封堵系统的耐火性能试验做了更加明确和合理的规定,增加了耐久性及部分理化性能的技术要求。"

    997年制定的GA161-1997《防火封堵材料的性能要求和试验方法》行业标准在当时对规范该类产品的生产起到了积极作用,但在多年的使用中也发现该标准存在不少问题和局限,与国外先进标准相比存在较大差距,已不能适应技术进步和消防产品监督的需要,迫切需要进行全面修订和完善。 GB23864-2009《防火封堵材料》国家标准的制定和发布实施使各类防火封堵材料有了统一的技术标准,对促进我国防火封堵材料产品的研发和应用,确保建筑物的防火安全具有重要作用。

  • 海力市

    防火封堵:采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在现定的耐火时间内与相应构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。一般规定:被贯穿物上的贯穿孔口和空开口必须进行防火封堵。贯穿防火封堵材料应符合现行行业标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA 161的要求。且应按工程设计情况增加材料对环境适应性的测试。建筑聚氯乙烯排水管道的阻火圈应符合现行行业标准《建筑聚氯乙稀排水管道阻火圈》GA 304的要求。所设计的贯穿防火封堵组件在正常使用或发生火灾时,应保持本身结构的稳定性,不出现脱落、移位和开裂等现象。当防火封堵组件本身的力学稳定性不足时,应采用合适的支撑构件进行加强。支撑构件及其紧固件应具有被贯穿物相应的耐火性能及力学稳定性能。采暖、通风和空气调节系统管道和防火阀贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:1当防火阀安装在混凝上楼板或混凝土、砌块墙体内,且防火阀与防火分隔构件之间的环形间隙不大于50mm时,应采用无机堵料防火灰泥等封堵;当防火阀安装在混凝土楼板上时,也可采用有机堵料如防火密封胶辅以矿棉等封堵;2当防火阀安装在混凝土楼板或混凝土、砌块墙体内,且防火阀与防火分隔构件之间的环形间隙大于50mm时,应采用矿棉板或防火板等封堵;3当风管为耐火风管,且风管与被贯穿物之间的环形间隙不大于50mm时,应采用有机堵料如防火泥、防火密封胶或无机堵料防火灰泥等封堵;4当风管为耐火风管,且风管与被贯穿物之间的环形间隙大于50mm时,应采用矿棉板或防火板等封堵。当采用防火板封堵且防火封堵组件本身力学稳定性不足时,应对防火板采取加固措施。在楼板上不能承受荷载的贯穿防火封堵组件的周边应采取防护措施。建筑物内的建筑缝隙必须采用防火封堵材料封堵。建筑缝隙防火封堵组件的耐火性能不应低于相邻防火分隔构件的耐火性能,井应按照国家现行有关标准或其他经国家有关机构认可的测试标准测试合格。建筑缝隙防火封堵组件在正常使用或发生火灾时,应保持本身结构的稳定性,不出现脱落、移位和开裂等现象。管道贯穿孔口的防火封堵:贯穿物类型包括:管道,采暖、通风和空气调节系统管道。导线管和电缆贯穿孔口的防火封堵:贯穿物的类型包括:导线管、单根或成束电缆、母线(槽)、敞开或封闭的电缆桥架(线槽)。导线管穿越贯穿孔口的防火封堵措施,分别与本章第二节无隔热层的熔点较高的钢、铸铁、铜等不燃金属管道、熔点较低的铝和铝合金等不燃金属管道和可燃管道的防火封堵措施相同。电缆贯穿孔口的防火封堵,应根据不同的贯穿物类型、电缆填充率、被贯穿物类型(混凝土楼板,混凝土、砌块、轻质防火分隔墙体)、环形间隙大小、贯穿孔口大小以及环境条件等,选用不同的防火封堵措施。其他贯穿孔口的防火封堵:混合贯穿物中每一种类型贯穿物应符合本章相应类型贯穿物的贯穿孔口防火封堵要求,并且当贯穿孔口面积较小时,宜采用防火泥、防火密封胶、防火发泡砖,或阻火圈等,当贯穿孔口面积较大时,应采用防火板、矿棉板或阻火包辅以阻火圈、阻火带、防火泥、防火密封胶等。当混合贯穿物中有直径大于32mm的塑料管时,其贯穿孔口不应采用阻火包进行封堵。混合穿越贯穿孔口的防火封堵示意1一防火分隔构件 2一防火封堵材料 3一阻火圈 4一防火隔热层5一紧固件 6一金属管 7一电缆 8一塑料管 9一电缆桥架建筑缝隙防火封堵:建筑缝隙按所在的建筑部位可分为五类:楼板与楼板之间的建筑缝隙;楼板与防火分隔墙体侧面之间的建筑缝隙;防火分隔墙体顶端与楼板下侧之间的建筑缝隙(墙头缝);防火分隔墙体之间的建筑缝隙(墙间缝);建筑幕墙与楼板、窗间墙或窗槛墙之间的建筑缝隙。建筑物中的建筑缝隙,有些是建筑构件之间为满足特定的设计功能而需要的缝隙,如协调承载变形、热位移或沉降,降低热传导、噪声或振动,抗震等;有些是建造中因施工质量而在构件之间出现的缝隙。最常见的建筑缝隙是长度至少为宽度10倍的线性缝隙,存在于防火分隔构件之间、防火分隔构件与其他建筑构件之间的缝隙,如墙头缝、楼板与外墙之间的缝隙、楼板与楼板之间的缝隙等。建筑缝隙防火封堵组件用来维持防火分隔构件不连续处的防火,能够与这些构件共同作用,保持结构的耐火完整性和隔热性。常见防火封堵材料一览表常用防火封堵构造示意:本文取材于《建筑防火封堵应用技术规程》,暖通南社整理编辑。