灭火器需要多久更换
8人参与回答
-
奔跑的小豆纸
市消防支队回复:根据规定,几种常见灭火器的使用年限分别是:手提式化学泡沫灭火器----5年;手提式酸碱灭火器----5年;手提式清水灭火器----6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;手提贮压式干粉灭火器----10年;手提式1211灭火器----10年;手提式二氧化碳灭火器----12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;推车贮压式干粉灭火器----12年;推车式1211灭火器----10年;推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
终撼枷
灭火器是有保质期的,也不用每年都换,灭火器上面有一个压力表,当压力表指针指到红色的时候说明灭火器内部的压力不足,这时候就需要更换了。
-
英年早肥的泰达
要看情况的,一般干粉灭火器的有效期限是出厂后2年,水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,一般瓶子的使用年限可以达到6-8年。
具体灭火器的使用年限 :
1、 手提式化学泡沫灭火器5年;
2、手提式酸碱灭火器5年;
3、手提式清水灭火器6年;
4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;
5、手提贮压式干粉灭火器10年;
6、手提式1211灭火器10年;
7、手提式二氧化碳灭火器12年;
8、推车式化学泡沫灭火器8年;
9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;
10、推车贮压式干粉灭火器12年;
11、推车式1211灭火器10年;
12、推车式二氧化碳灭火器12年。
-
爱唱歌的囡囡
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
急速瞬间一角
灭火器究竟多久需要更换?
怎样才能知道灭火器是否正常?
莫着急
今天给大家科普一下
根据规范要求
水基型灭火器有效期三年
干粉灭火器有效期五年
有效期满后
需要每年重新充粉
或更换新的
-
甜蜜的FLORA
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。
即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。
-
漪澜秋风great
干粉、水基、二氧化碳各不同,以灭火器上边的指针作为参考,在绿区的压力正常,新的干粉灭火器3年整的,压力正常也要更换,之后是2年再次更换,超过5年的1年一次,超过6年的就不能用了,要更换新的。
-
听闻傲娇啊琦
不是的,手提灭火器也有保质期的