什么时候需要设置建筑防火墙

2022-05-20 14:17:08 390人阅读
什么时候需要设置建筑防火墙

3人参与回答

  • 荒唐而伟大

    建筑防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。

    建筑防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。

  • 齐鲁菏泽我爱你

    防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。

    建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

    筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。"

    筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

  • 鲁西西CQQ

    1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重

    结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)

    屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐

    火极限低于 0.50h时,防火墙应高出屋面 0.5m以上。

    2、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体

    时,应采取防止火势蔓延的措施。

    3、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m以上,且

    防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外

    墙的耐火极限。

    建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、

    窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾

    水平蔓延的措施时,该距离不限。

    4、建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、

    洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平

    蔓延的措施时,该距离不限。

    5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能

    自动关闭的甲级防火门、窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

    6、 除本规范第 5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用

    防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采

    用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    7、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而

    破坏时,不会导致防火墙倒塌。

    您好,关注公众号【头等仓TOODC】,获得更多详情哦!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听