建筑防火墙可以开门么
5人参与回答
-
今世味耐人寻味
1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重
结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)
屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐
火极限低于 0.50h时,防火墙应高出屋面 0.5m以上。
2、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体
时,应采取防止火势蔓延的措施。
3、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m以上,且
防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外
墙的耐火极限。
建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、
窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾
水平蔓延的措施时,该距离不限。
4、建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、
洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平
蔓延的措施时,该距离不限。
5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能
自动关闭的甲级防火门、窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。
6、 除本规范第 5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用
防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采
用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
7、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而
破坏时,不会导致防火墙倒塌。
您好,关注公众号【头等仓TOODC】,获得更多详情哦!
-
谎颈刈
防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
也就是在火灾发生时能自动关闭的甲级防火门窗。
-
我是卖发电机的
两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
-
李SEOR
可以开门,必须要甲级防火门,防火门必须外开,防火卷帘可以开启,一层同样位置不用必须使用防火墙。
我是做地铁2次结构的,你上面说到的这些也都遇到了
-
无聊的小偷爸爸
有,但仅在地下室这一块里面提到可以,地上建筑没有提到可以这样做。在一些地方性的商业建筑规范里面提到可以借用防火分区之间防火墙上的防火门作为安全出口