灭火器办公多少平米

2022-05-20 14:01:34 73人阅读
灭火器办公多少平米

3人参与回答

  • 勤奋的天天回答

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

  • 段启勇

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

  • 李二太太

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听