自动喷水灭火系统有哪几种

2022-05-20 13:52:06 292人阅读
自动喷水灭火系统有哪几种

7人参与回答

  • 辉光球

    自动喷水灭火系统根据喷头的形式,可以分为闭式系统和开式系统两种。

    其中闭式系统又有湿式、干式、预作用、泡沫水联用等几种形式。

    开式系统有雨淋系统、水幕等几种形式。但是水幕一般不能直接灭火。

  • 巨蟹小小羊yyq

    开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

    闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

    相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。

  • 心再诚有何用i

    这是根据系统中所使用的喷头形式的不同来命名的:

    1.闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。

    因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。

    2.开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。

  • 爽朗的我爱cpa

    干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。

  • 黑色贝雷帽夜袭

    主要有:

    1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

    2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

    3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

    4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;

    5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

  • 终界之人

    自动喷水灭火系统分为两大类:闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统

    闭式自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统

    开式自动喷水灭火系统:雨淋系统、水幕系统

  • 合肥北大白癜风

    自动喷水灭火系统的组成部分:喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置、管道。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听