七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。广州气宇消防设备有限公司专业生产七氟丙烷灭火系统、无管网七氟丙烷灭火装置、悬挂式七氟丙烷灭火装置。气体灭火系统钢管(无缝钢管)、管件、气体灭火配件、气体灭火药剂充装。免费提供机房气体消防方案,承全国各地消防工程(广西机房消防系统/贵州七氟丙烷灭火系统/湖南气体灭火设备/湖北气体消防等)杨媚
-
常常Candy
产生的问题:七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。 解决方法:七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。因此如果压力低了,就说明这两种气体都会泄露,只能找到厂家让他们帮重新重装七氟丙烷和氮气了。
-
可通过家人团圆
新安装的七氟丙烷灭火装置的压力表为0,是因为没拧到底买安装了七氟丙烷灭火装置以后,需要专门人员定期进行检查和维护;当七氟丙烷灭火装置瓶组压力不足的时候,将会在瓶组压力表上显示出来,在压力不足的情况下,发生火灾,七氟丙烷灭火装置很可能灭火失败,导致带来的财产损失。当压力不足时,应及时排查是七氟丙烷灭火剂不足还是启动气体氮气不足,并交付给专业的厂家受理充满气,才能保证发生火灾七氟丙烷灭火装置正常工作并灭火成功。
-
语诗在北京
是滴,现在七氟丙烷、二氧化碳、IG-541等气体灭火系统都是靠氮气增压的
-
后山妖姬
压力表分为红区、绿区,七氟丙烷工作压力在4.2Mpa,显示在绿区位置就没有问题。
-
疯子一样DD磷
整个系统中有贮气罐,充气泵,管道及阀门组成,当火灾报警系统发现火灾时,或自动或手动打开阀门,气体中充满建筑物了。
-
走遍祖国
七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。
北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程
-
追风小子欧文
悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。
依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。