公共建筑防火分区用什么分

2022-05-20 13:48:08 151人阅读
公共建筑防火分区用什么分

3人参与回答

  • 韭菜的粽子

    采用甲级防火门、防火墙、防火卷帘、水幕,按规范所要求的防火分区面积进行分隔。

  • 冷月戊声

    同时满足。一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:1利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;2建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;3该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。

  • 好仕多磨

    一、二级高层民用建筑防火分区的面积不得大于1500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一、二级单、多层民用建筑防火分区的面积不得大于2500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一级地下室或半地下建筑防火分区的面积不得大于500平方米(设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000平方米)。 防火分区是指用各种防火材料(如:防火墙、防火门等),将火灾限制在一定面积的区域内,不让火势蔓延出来,起到阻断火灾蔓延的作用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听