  • 辣妹子吖

    不明白你讲的什么级别。

    灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。

    这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

  • 不给糖去捣乱

    火灾种类分为A、B、C、D四类。其中A类火灾时指含固体可燃物,如木材、棉、毛、麻纸张等燃烧的火灾。B类火灾指甲、乙、丙类液体。如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。干粉灭火器是用来扑救A、B类火灾的灭火器。数字代表级别。数字越低说明灭火能力越低。消防上用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试验模型的火来确定的,其最低标准为1A,1B,,你说的2A9B是指这个灭火器可以用来扑救AB类火灾,灭A类火灾能力2A级,B类火的能力是9B级。其他的可依次解释。

  • 清弘胜则

    每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6