灭火器月检查如何进行

2022-05-20 13:39:37 454人阅读
灭火器月检查如何进行

8人参与回答

  • 小疯子不在火星

    1、发现灭火器重量少于50克时,应立即充装;可在当地必须具有维修资格的灭火器维修站点充装;也可发至本服务站代充。

    2、灭火器开启使用后必须到具有维修资格的专业单位进行再充装;本服务站也可代充装。3、灭火器出厂3年后及以后每年需进行水试压及药剂充装。必须到具有维修资格的专业单位进行再充装或发至本服务站代充装

  • 龙猫是兔子

    使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。

  • 态度游离症爽

    不需要。因为这个可能性不大。简单说粉尘爆炸需要有4个条件:1. 可燃或易燃粉尘;2. 粉尘浓度位于爆炸极限内;3.一定的触发能量;4.有限空间。然后我们常用的MF/ABC型干粉灭火器里有什么呢?主要就是磷酸铵盐(主要是磷酸二氢铵)+氮气。首先第一条就不满足吧

  • 密代检索式

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。

    1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;

    【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;

    【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理;

    【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;

    【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;

    【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。

    【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 一悟诸相

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

  • 湃蝗派

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 独立奔跑qaz

    灭火器使用方法具体步骤如下:1、使用前要将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动2、然后除掉铅封3、拔掉保险销4、左手握着喷管5、右手提着压把6、在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭掌握正确的灭火器使用方法外,还要有良好的心理素质,遇事不惊慌,才能将火苗熄灭在初期火情。

  • 水利人和天使

    工地上面应该是用干粉灭火器,主要是检查其压力是否正常,其他的交由专业检验机构进行检验。干粉灭火器的定期检查主要有4项工作。①每半年卸贮气瓶或二氧化碳钢瓶,用称重法检查瓶内二氧化碳重量。手提式的泄漏量大于额定充装量的5%或5g(取两者较小值),推车式的贮气重量减少1/10时,应按规定充足气量,同时检查阀门操作机构是否灵活。②检查贮气瓶刺穿式的穿针是否位置正确,器头螺母是否拧紧,以免漏气造成千粉结块。③每年检查一次出粉管、进气管、喷嘴、喷管和喷枪等各部位有否堵塞,出粉管防潮堵、膜是否完好。④每年检查一次干粉,如有变质、结块现象,应及时更换。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听