    见标准图集《室内管道支架与吊架》。规范中是没有具体规定如何安装的,但标准图集中有,但只能供参考。如果没记错,图集中也只有3根管道支吊架安装,6根管道需要参考其,并测算。
  • 小非非MILK
    1、支吊架和防晃支架都要与管道安装同步进行
    2、支架、吊架和防晃支架安装时必须保持在同一水平线上确保管道走正、走直支、吊架长度在制作时必须把装修吊顶的高度考虑进去
    3、管道与管道之间的接口焊缝不能置于支、吊架上需距离支吊架大于150-200mm。
  • 爱唱歌的囡囡
    你好,《GB50974-2018 消防给水及消火栓系统技术规范》中,没有对DN100的消火栓水平管卡箍连接的地方前后做支架的问题做详细规定。但规范中12.3.20第4条,对DN100管道的支架间距做了相应规定,即支架间距不应大于6.5米。
优路教育