建筑防火分区和防烟分区的划分有什么不同

2022-05-20 13:30:36 479人阅读
建筑防火分区和防烟分区的划分有什么不同

5人参与回答

  • 长发漂洋过海

    其区别主要有两个方面:

    一是划分分区的目的不同。划分防火分区的主要目的是在一定时间内将火势控制在一定的空间,防止火势蔓延扩大;划分防烟分区的目的是将火灾烟气控制在一定的范围内,通过排烟设施将其迅速排除。

    二是设置的要求不同。防火分区比防烟分区划分的面积大;划分防火分区的分隔物比划分防烟分区的分隔物的耐火要求高。防火分区既可起到防火作用,还可起到防烟作用,一个防火分区内可以划分出几个防烟分区。防烟分区不能跨越防火分区,否则将使防火分区失去作用。

  • 曹紫宸

    划分防烟分区的目的在于防止烟气扩散,主要用挡烟垂壁、挡烟壁或者挡烟隔墙等措施来实现,以满足人员安全疏散和消防扑救的需要,以免造成不应有的伤亡事故。防火分区则采用防火墙或防火卷帘加水幕。划分防火分区的目的在于防止烟火蔓延扩大,为扑救创造有利条件,以保障财产和安全。

  • 乐观的左手ok

    防火分区与防烟分区区别为:用途不同、区域不同、设备不同。一、用途不同1、防火分区:防火分区的用途是防止火灾的扩大。2、防烟分区:防烟分区的用途是控制火灾产生的烟气流动。二、区域不同1、防火分区:在楼梯间、通风竖井、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分加设防火分区隔断。2、防烟分区:在有发生火灾危险的房间和用作疏散通路的走廊间加设防烟分区隔断。三、设备不同1、防火分区:防火分区的设备为防火墙、防火门、防火卷帘等设备。2、防烟分区:防烟分区的设备为吹吸式空气幕、挡烟壁等设备。防火分区与防烟分区都是用于建筑物发生火灾时。火灾时物质燃烧会产生大量热量,使烟气温度迅速升高,会使得金属材料强度降低,导致结构倒塌,人员伤亡。因此,利用防火分区防止火灾的扩大,利用防烟分区控制烟气合理流动显得尤为重要。

  • 秋日丽影

    防火分区----水平防火分区,一般采用防火墙、防火卷帘、防火水幕带、甲级防火门来划分。竖向防火分区,一般采用楼板、防火墙、防火水幕带、防火挑檐等来划分。 防烟分区----采用自然下垂并凸出楼板50cm的梁、挡烟垂壁、防火墙来划分。 防火分区的面积和防烟分区的面积按《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等有关消防技术规范的有关条款的规定来确定。

  • 慕华SGL

    1、防火分区是在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间,防火分区的作用在于发生火灾时,可将火灾控制在一定的范围内,以有利于消防扑救,减少火灾损失。2、防烟分区是在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。主要作用是火灾时将烟气控制在一定范围内。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听