自动喷水灭火系统由哪些部分组成

2022-05-20 13:27:18 181人阅读
自动喷水灭火系统由哪些部分组成

8人参与回答

  • 影飞天

    自动喷水灭火系统分为两大类:闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统

    闭式自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统

    开式自动喷水灭火系统:雨淋系统、水幕系统

  • 每天照常升起

    自动喷水灭火系统由水源、控制信号阀、火灾控制器、配水管网、喷头、报警控制装置等组成:

    1、水源:与室内消火栓系统一样,也需要水源满足最不利点喷头所需的水量和水。高位水箱贮存十分钟用水量,一般按十个喷头,即10L/s计算,贮水池贮存1小时水量。

    2、配水管网: (1)供水干管:每一单元喷头管网宜布置成树枝状,但作为一个建筑物的自喷系统其给水干管应布置成环状,进水管不少于两条,与干管相连,一条发生故障时,另一条进水管保证全部用水量。当两者压力相近时,供水环状干管,可与消火栓系统合为一个系统但必须在控制阀前分开。 (2)配水管网:自喷系统配水管网分为配水干管、配水立管、配水支管、分布支管 。

    3、喷头:喷头是自喷系统的关键部位。目前主要有三类:闭式喷头、开式喷头、特殊喷头。

    4、控制信号阀:控制信号阀是自动喷水灭火系统主要组件之一。它的功能是开启和关闭接通水源的管中水流,传感控制系统启动消防增压设备和启动水力警铃报警。5.报警装置:火灾的监测可以通过设置在各部分的火灾探测器、手动报警按钮装置来实现,也可以由人员直接通信报警。火灾的探测器通过探测保护范围内空气中的烟气的浓度和空气温度来判断有无火灾,当探测值达到预定的报警值时,发出火灾报警信号,并传达到集中的消防控制系统。

  • 夏半花开只为君

    喷水灭火系统可分为:湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用灭火系统等。【1】自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与消防水泵联动控制和自动报警装置。

  • 路飞梦想之路

    雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。

    自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。

    雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。

    充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。

    雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中采用闭式自动喷水灭火系统,发生火灾时,只有火焰直接影响到喷头才被开启喷水,且闭式喷头开启的速度慢于火势蔓延的速度。因此,不能迅速出水控制火灾。

    ①雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的。由于火灾发生到火灾探测传动控制系统报警的时间短于闭式喷头开启的时间,所以雨淋系统的反应时间比闭式自动喷水灭火系统快得多。如果采用充水式雨淋系统,则其反应速度更快,更利于尽快出水灭火。

    ②系统灭火控制面积大、用水量大。雨淋系统采用的是开式喷头,发生火灾时,系统保护区域内的所有喷头一起出水灭火,能有效地控制火灾,防止火灾蔓延,初期灭火用水量就很大,有助于迅速扑灭火灾。

  • 司斯猫

    开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

    闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

    相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。

  • 拙实有力

    在普通湿式自动喷水灭火系统中并联一个钢制带橡胶囊的泡沫罐,橡胶囊内装轻水泡沫浓缩液,在系统中配上控制阀及比例混合器就成了自动喷水--泡沫联用灭火系统,5-4所示。

    该系统的特点是闭式系统采用泡沫灭火剂,强化了自动喷水灭火系统的灭火性能。当采用先喷水后喷泡沫的联用方式时,前期喷水起控火作用,后期喷泡沫可强化灭火效果;当采用先喷泡沫后喷水的联用方式时,前期喷泡沫起灭火作用,后期喷水可起冷却及防止复燃效果。该系统流量系数大,水滴穿透力强,可有效地用于高堆货垛和高架仓库、柴油发动机房、燃油锅炉房和停车库等场所。图5-4自动喷水--泡沫联用灭火系统

    1--水池;

    2--水泵;

    3--闸阀;

    4--止回阀;

    5--水泵接合器;

    6--消防水箱;

    7--预作用报警阀组;

    8--配水干管;

    9--水流指示器;

    10--配水管;

    11--配水支管;

    12--闭式喷头;

    13--末端试水装置;

    14--快速排气阀;

    15--电动阀;

    16--进液阀;

    17--泡沫罐;

    18--报警控制器;

    19--控制阀;

    20--流量计;

    21--比例混合器;

    22--进水阀;

    23--排水阀

  • 烙骨呀

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

  • 长发漂洋过海

    预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。

    预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理5-6所示,系统示意5-7所示。

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93

    图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4

    图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器

    预作用自动喷水灭火系统的特点是:

    1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。

    2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。

    3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。

    4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听