灭火器封条多久换一次

2022-05-20 13:26:13 91人阅读
灭火器封条多久换一次

6人参与回答

  • 教育科研爱好者

    不见得,没有法律这么规定。

    至于单位为了防止有人随便乱拿灭火器,这样做也是有道理的。只不过是单位自己的管理方法而已,跟法律法规没有关系。消防也不能以任何借口处罚没有贴封条的单位。

  • 会计MM的老巢

    干粉灭火器,出厂5年后第一次更换,这以后每2年换一次,10年报废。二氧化碳的,更换周期和干粉的一样,不过是12年报废。另外,更换,需要找有资质的单位。国家标准,《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,未尽事宜,以此标准为准。

  • 九年级小学生

    灭火器究竟多久需要更换?

    怎样才能知道灭火器是否正常?

    莫着急

    今天给大家科普一下

    根据规范要求

    水基型灭火器有效期三年

    干粉灭火器有效期五年

    有效期满后

    需要每年重新充粉

    或更换新的

  • 睡到自然醒yoko

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 很攒的兔子

    并不是,每一种类型的灭火器都有使用年限和报废年限。达到使用年限就要维修,达到报废年限就要报废。

  • 卜尉谛

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。