热气溶胶灭火装置如何安装
6人参与回答
-
大弄南柯梦
试题答案:家庭电路和照明电路为并联电路,故A B C选项错误,小彩灯为串联电路,故D选项正确;故选D
-
大叉傻冒
7热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分见表 7。
表 7热气溶胶灭火装置产品认证单元划分原则产品名称典型产品名称单元划分原则认证依据标准热气溶胶灭火装置热气溶胶灭火装置发生剂类型、安装方式、喷口温度类型、灭火类别、冷却方式、外形结构、引发方式不同不能作为一个认证单元。GA499.
1 -2010注: 1喷口温度类型是指限温型和非限温型;
2冷却方式是指物理冷却、化学冷却等;
3引发方式是指电引发、热引发等。
-
吾明照四方
3.1.14本条规定,一个防护区设置的预制灭火系统装置数量不宜多于10台。
这是考虑预制灭火系统在技术上和功能上还有不如固定式灭火系统的地方;同时,数量设多了会增大失误的机率。
故应在数量上对它加以限制。
具体考虑到本《规范》对设置预制灭火
-
洗头和尚
汽溶胶灭火器,手电筒大小顶一瓶4KG干粉灭火器,无压力不会爆炸,打开后可直接投掷到火源处,灭火毯也可以玻璃纤维的不会燃烧抗高温,覆盖到火源除起到隔绝氧气灭火的作用.
-
灿烂悠
气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3V/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!
-
胖大宝
注意事项
1、热气溶胶灭火装置安装使用前应仔细阅读使用说明书。
2、发现火灾、人员立即撤离现场,撤离时应关好门窗,形成相对封闭空间,保证灭火效果。
3、在实施完气溶胶扑灭火灾后,应对防护区做好通风换气???作,并及时做好现场清理、设备清理、恢复等工作,保证设备正常运行。
4、每台热气溶胶灭火装置附使用说明书一份,产品合格证一张。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答