气体灭火系统什么时候用

2022-05-20 13:23:51 398人阅读
气体灭火系统什么时候用

6人参与回答

  • 闹得我头疼

    根据相关规定,以下部位应设置二氧化碳气体灭火系统。 (1)中央和省级的档案馆中的珍藏库与非纸质档案库。 (2)省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。 (3)中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m2的音像制品库房等部位。 (4)大、中型博物馆中的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室。 另外,二氧化碳灭火系统还可用于浸渍槽、熔化槽、轧制机、发电机、印刷机、油浸变压器,液压、干洗、烘干、除尘等设备和喷漆生产线、电器老化间、水泥生产流程中的煤粉仓、食品库以及船舶的机舱和货舱等设备和场所。但因为二氧化碳具有窒息性,所以该系统只能用在无人场所;当不得不在经常有人占用的场所安装使用时,应采取适当的防护措施,以保障人员安全,但是不得采用卤代烷1211、1301灭火系统。

  • 辣妹子吖

    GB 50263-97气体灭火系统施工及验收规范,已废止(现行GB 50263-2007气体灭火系统施工及验收规范),需要请留下邮箱号

    一、气体灭火系统设计规范

    气体灭火系统设计规范GB50370-2005

    二、气体灭火系统施工及验收规范

    气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

    三、气体灭火系统的设备验收有何规定

    气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。系统验收主要包括以下内容:

    【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查

    【1】防护区或保护对象符合设计要求:

    防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。

    【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求:

    ①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    ②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。

    ③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    ④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    ⑤专用的空气呼吸器。

    【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。

    【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。

    【二】设备和灭火剂输送管道验收

    【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。

    【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。

    【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。

    【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。

    【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。

    【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。

    【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。

    【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。

    【三】系统功能验收

    【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。

    【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。

    【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。

    【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

    四、气体灭火系统验收的主要包括

    (一)、验收

    1、一般规定

    1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

    1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:

    1.2.1经批准的竣工验收申请报告。

    1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。

    1.2.3竣工图和设计变更文字记录。

    1.2.4竣工报告。

    1.2.5设计说明书。

    1.2.6调试报告。

    1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。

    1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和

    (二)、出厂合格证。

    1.3竣工验收应包括下列场所和设备:

    1.3.1防护区和贮瓶间。

    1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。

    1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。

    1.3.4有关的安全设施。

    1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。

    1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

    (二)、防护区和贮瓶间验收

    2.1防护区的划分、用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物的种类与数量应符合设计要求,并应符合现行国家有关设计规范的规定。

    2.2防护区下列安全设施的设置应符合设计要求,并应符合现行国家有关标准、规范的规定。

    2.2.1防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    2.2.2防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志。

    2.2.3无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    2.2.4门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    2.2.5专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

    2.3贮瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照装置及地下贮瓶间机械排风装置应符合设计要求,并应符合现行有关国家标准、规范的规定。

    (三)、设备验收

    3.1灭火剂贮存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,灭火剂的充装量和贮存压力,以及灭火剂贮存容器的安装质量应符合设计要求,并应符合规范有关规字。

    3.2灭火剂贮存容器内的充装量,应按实际安装的灭火剂贮存容器总数(不足5个的按5个计)的20%进行称重抽查。

    3.3集流管的材料、规格、连接方式、布置和集流管上泄压方向应符合设计要求和本规范第3章的有关规定。

    3.4阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置和固定方法,气驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动管道的规格、布置、连接方式和固定,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.5选择阀的数量、型号、规格、位置、固定和标志及其安装质量应符合设计要求。

    3.6设备的手动操作处,均应有标明对应防护区名称的耐久标志。手动操作装置均应有加铅封的安全销或防护罩。

    3.7灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及变形缝的处理、各管段和附件的型号和规格以及防腐处理和油漆颜色,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.8喷嘴的数量、型号、规格,安装位置、喷孔方向,固定方法和标志,应符合设计要求。

    (四)、系统功能验收

    4.1系统功能验收时,应进行下列试验:

    4.1.1按防护区总数(不足5个按5个计)的20%进行模拟启动试验。

    4.1.2按防护区总数(不足10个按10个计)的10%进行模拟喷气试验。

    4.2模拟自动启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相适应的指示灯泡、压力表或其他相应装置,再使被试防护区的火灾探测器接受模拟火灾信号。试验时应符合下列规字:

    4.2.1指示灯泡显示正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和先择阀的要求。

    4.2.2有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号。

    4.2.3有关的联动设备动作正确,符合设计要求。

    4.3模拟喷气试验应符合第2.3条和第2.4的规定。

    4.4当模拟喷气试验结果达不到2.4条的规定时,功能检验来不合格,应在排除故障后对全部防护区进行模拟喷气试验。

  • 味卦佣

    购销合同上有的

    产品质量书上也有的

    这个东西是连续的系统中有储罐、或是气瓶

    一般是用在电力系统的气态七氟丙烷

    一次性的,一着火不管用没用完都得重新充装的

    但是因为气态分子容易扩散损耗

    所以每年都需要对储罐进行称重,对于重量不足的需要填补

    这个是额外的收费的

    所以厂家一般都会留下联系方式的

    给他打电话就可以了

  • 漫果格子

    为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?

    ●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。

    ● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。

    ●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发

    出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。

    ●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    知足常乐于上海.12.15日

  • 后山妖姬

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。

    并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

  • 剪刀手凯文

    根据气体灭火系统灭火剂的性能及特点,对于硝酸钠、硝化纤维等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾场所,钾、钠、镁、锆、钛、铀等碱金属、碱土金属及其他活泼金属火灾场所,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾场所,可燃固体深位火灾场所等,均不应当设置气体灭火系统。由于热气溶胶灭火剂采用多元烟火药制得,因此,其性质有别于传统意义上的气体灭火剂。特别是在灭火剂的配方选择上,因为各生产单位相差较大,如若制造工艺或配方选择不尽合理等都可能造成严重的产品质量事故。我国曾先后发生过热气溶胶产品因误动作而起火、储存装置爆炸、喷放后损坏电器设备等多起严重事故。所以,对于人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所,不得使用热气溶胶预制灭火系统;对于通信机房、电子计算机房、除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾等场所,也不得使用K型和其他型热气溶胶预制灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听