强电井需设气溶胶灭火吗

2022-05-20 13:23:11 169人阅读
强电井需设气溶胶灭火吗

4人参与回答

  • 爷是范儿

    气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3V/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!

  • 今天是开始呢

    气溶胶微粒不会自动挥发至大气中,且容易粘附在设备表面。胶体微粒易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破以及接插件磨损等。气溶胶微粒中的金属盐类和金属氧化物等均有一定的导电性,容易引起电器设备短路。喷射后防护区内的能见度极低(约小于1.0米),直接影响人员逃生(实践证明,火场能见度小于3.0米时,逃生很困难),因此不宜应用在经常有人场所。 气溶胶灭火剂中含有40%的固体颗粒,因此属于非洁净灭火材料。不易沉降,因重力场的作用沉降于被保护物品的表面或内部,有的可以造成设备故障。气溶胶灭火剂的有效期限一般为四至六年,并与保存环境有关。有效期限过后必须重新更换药剂。释放温度过高,容易伤害!

  • 只是当风过

    气溶胶灭火器是用一定的化学和物理方法把里面的灭火药剂以气溶胶的状态喷放出来进行灭火。气溶胶灭火器的灭火原理是里面充装的固体固体灭火粒子发生剂在钾盐类产气药剂的相互作用下分解出大量高效灭火物质。就好比我们用肥皂洗手,固体灭火粒子发生剂就是肥皂,手就相当于产气药剂。只有在手指和肥皂的相互作用下才能产生肥皂泡沫达到清洁的目的。而气溶胶灭火器在灭火药剂和产气药剂的相互作用下产生出来的气溶胶灭火物质就相当于是“肥皂泡沫”用来应对火情。有一款便携式气溶胶灭火器很适合车用,根据它的特性很适合灭汽车火的!

  • 慕华SGL

    气溶胶灭火装置 :按产生气溶胶的方式可分为热气溶胶和冷气溶胶。目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都属于热型,冷气溶胶灭火技术尚处于研制阶段,无正式产品。热气溶胶以负催化、破坏燃烧反应链等原理灭火。气溶胶与卤代烷类和惰性气体类哈龙替代技术不同,普通型的气溶胶灭火后有残留物,属非洁净灭火剂,而新一代S型气溶胶具有较高的洁净度。由于各企业采取的药剂配方不同,有些非洁净的气溶胶喷洒后的残留物的性质也不相同。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听