仓库自动灭火系统有哪些

2022-05-20 13:21:38 336人阅读
仓库自动灭火系统有哪些

6人参与回答

  • 大爱杨花盗

    消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。(消防法第73条)有时由于室内通风较差,导致室内温度达到探头的报警温度,所以就会引起主机的报警,这样就会造成工作人员的麻烦。所以在安装了探头的的室内需要通风流畅。现行的探头新增自动补偿功能,对温度,湿度,灰尘和静电等都很敏感。其次就是关于手动报警器,因为考虑便于按动,所以它都是安装在较低的地方,这样就会有误按和乱按的情况,一旦按下,声光报警和主机都会同时发出警报,需要用专门的钥匙把手动报警器复位,同时也要去主机的键面上按“复位”键,这样才能解除报警。

  • 时妙居

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);400平方的库房可以不设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。

  • 哎呦喂oooooo

    在普通湿式自动喷水灭火系统中并联一个钢制带橡胶囊的泡沫罐,橡胶囊内装轻水泡沫浓缩液,在系统中配上控制阀及比例混合器就成了自动喷水--泡沫联用灭火系统,5-4所示。

    该系统的特点是闭式系统采用泡沫灭火剂,强化了自动喷水灭火系统的灭火性能。当采用先喷水后喷泡沫的联用方式时,前期喷水起控火作用,后期喷泡沫可强化灭火效果;当采用先喷泡沫后喷水的联用方式时,前期喷泡沫起灭火作用,后期喷水可起冷却及防止复燃效果。该系统流量系数大,水滴穿透力强,可有效地用于高堆货垛和高架仓库、柴油发动机房、燃油锅炉房和停车库等场所。图5-4自动喷水--泡沫联用灭火系统

    1--水池;

    2--水泵;

    3--闸阀;

    4--止回阀;

    5--水泵接合器;

    6--消防水箱;

    7--预作用报警阀组;

    8--配水干管;

    9--水流指示器;

    10--配水管;

    11--配水支管;

    12--闭式喷头;

    13--末端试水装置;

    14--快速排气阀;

    15--电动阀;

    16--进液阀;

    17--泡沫罐;

    18--报警控制器;

    19--控制阀;

    20--流量计;

    21--比例混合器;

    22--进水阀;

    23--排水阀

  • 镭客窘

    除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

  • 超速猕猴桃

    GB50016-2006《建筑设计防火规范》----------------对照查看

    储存物品的火灾危险性分类

    闪点大于等于60℃的液体

    可燃固体

    3.2.4下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体

    或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:

    1设置自动灭火系统的单层丙类厂房;

    2丁、戊类厂房(仓库)。

    表3.3.1厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积

    每个防火分区的最大允许建筑面积(m2) 生产

    类别

    厂房的

    耐火等级最多允许层数单层

    厂房

    多层

    厂房

    高层

    厂房

    地下、半地下厂房,厂房

    的地下室、半地下室

    甲一级

    二级

    除生产必须采用多层

    者外,宜采用单层

    4000

    3000

    3000

    2000

    乙一级

    二级

    不限

    6

    5000

    4000

    4000

    3000

    2000

    1500

    一级

    二级

    三级

    不限

    不限

    2

    不限

    8000

    3000

    6000

    4000

    2000

    3000

    2000

    500

    500

    一、二级

    三级

    四级

    不限

    3

    1

    不限

    4000

    1000

    不限

    2000

    4000

    1000

    一、二级

    三级

    四级

    不限

    3

    1

    不限

    5000

    1500

    不限

    3000

    6000

    1000

    注:1防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表

    规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条

    的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定;

    2除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许

    建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;

    3一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5

    倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护

    时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定;

    4一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限;

    5一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二

    氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、

    储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝

    及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的墙体和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开

    口应采取防止火灾蔓延的措施;

    6本表中“--”表示不允许。

  • 庆阳大郎

    自动喷水灭火系统适用于扑救绝大多数建筑内的初起火,应用广泛。

    (1)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位。

    2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。

    3)占地面积大于1500m2的木器厂房。

    4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。

    5)高层乙、丙类厂房。

    6)建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。

    (2)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。

    注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。

    2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库。

    3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。

    4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。

    5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。

    6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库。

    7)每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。

    (3)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。

    2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。

    3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。

    4)建筑高度大于100m的住宅建筑。

    (4)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。

    2)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。

    3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等。

    4)藏书量超过50万册的图书馆。

    5)大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑。

    6)总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。

    7)设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

    综上所述,这些建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听