如何检测消防喷淋头
3人参与回答
-
大懒猫的小老虎
使用年限不定,根据现场环境的差异,会有所不一样。但最好做好相关的检查,一年一次。主要方法有:1、目测法;首先看你所使用的喷头的外观有无裂纹等损伤,其次再看原先的水银颜色有没有改变,最后看中间玻璃泡中的水银的量有没有下降(一般低于90%就要更换),水银虽然真空装在玻璃泡中,但由于外界的环境变化,时间长就会挥发。2、手检法;就是用手轻轻的捏住中间的玻璃泡,上下晃动,一有一点点间隙就要更换。1+2=就是最好的检查方法。喷淋头没有无色的,一般我们使用的只有两种:红色68度,绿色93度的。 玻璃球里的带色标的感温液体多采用类酒精的物质,最多使用的是异丙醇,并没有水银的成分。如果是水银,那谁还敢做做静态动作温度试验啊。
如果你发现玻璃球里色标消失了,可能是里面的液体泄漏了。一个完整的玻璃球,无论放置10年都不会发生漏液的。
帝国大厦的喷淋头是20世纪代左右安装的,在60年代的一场火灾中及时启动,避免了大的火灾损失。所以好质量的喷淋头是很可靠的。
-
颜冉太
这个消防喷淋头一般是每个季度外观检查一次的。
-
吃不胖的薛薛
检查的要点及方法
消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。