    条款如下:

    GB 50261--2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

    6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

    6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

    6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

    二者作用和意义不同,实际操作中可以按先做强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时视作严密性试验!

  • 黑白色如我

    消防竣工检测一般都是委派消防所检测中心,材料方面测试委托第三方实验室。

  • 胡佳阳图文

    建筑项目在报消防竣工验收前必须提供由第三方出具的消防设备、设施检测报告,检测费用由建设单位支付。

  • 超速猕猴桃

    第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统

  • 艾薇berry

    根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统5、防排烟系统

  • 烈火金克木

    不是特殊检测,是消防设施检测,需要持有相关资质的检测公司对其检测,并对检测结果承担法律责任。

  • 徐然洁子yin

    是的哦,这个是必须有的,验收通过后,要每年再检测一次