建筑防火间距从哪儿算起

2022-05-20 13:12:07 125人阅读
建筑防火间距从哪儿算起

5人参与回答

  • 热望供人观赏

    高层主体对高层主体13米,高层主体对多层【高层群房】9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。

    《民用建筑设计通则GB 50352--2005》中对建筑的划分为:

    1、住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。

    2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑【不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑】。

    3、建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。

  • 红曙L

    高层民用建筑之间及高层民用建筑与其他民用建筑之间的防火间距不应小于下表的规定:

    建筑类别高层建筑裙房其他民用建筑

    耐火等级

    一、二级三级四级

    高层建筑13991114

    裙房96679

    注:防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算;当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外缘算起。

  • 冷雁孤旅

    5.2民用建筑的防火间距 5.2.1民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1的规定,与其它建筑物之间的防火间距应按本规范第3章和第4章的有关规定执行。

    表5.2.1民用建筑之间的防火间距【m】 耐火等级一、二级三级四级一、二级67 9三级78 10四级910 12注:1两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限; 2相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m; 3相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级,相邻较高一面外墙的开口部位设置甲级防火门窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第7.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m; 4相邻两座建筑物,当相邻外墙为不燃烧体且无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上未设置防火保护措施的门窗洞口不正对开设,且面积之和小于等于该外墙面积的5%时,其防火间距可按本表规定减少25%; 5耐火等级低于四级的原有建筑物,其耐火等级可按四级确定;以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级应按四级确定; 6防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起。

  • 猪猪eating

    B.0.

    1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

    【图示1】 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】【图示3】 B.0.

    2储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。【图示2】 储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】 B.0.

    3堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示3】 B.0.

    4变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。【图示】 变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示】 B.0.

    5建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。【图示】

  • 洋洋就能得意吗

    如果没有前述的放宽条件的话,那么你所在建筑与拟建高层建筑的6米的防火间距是远远达不到规范要求的。

    《高层民用建筑设计防火规范》第4.2.1条,对高层建筑与高层建筑及其它民用建筑的防火间距要求如下: 高层建筑其他民用建筑一、二级三级四级高层建筑 13 9 11 14根据上述规定,你可到当地消防部门查验或直接举报,他们会给你作出合理解释的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听