气体灭火如何计量

2022-05-20 13:08:50 191人阅读
气体灭火如何计量

5人参与回答

  • 胖妞小叮当

    根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。

  • 水瓶知鸟

    标称40L一般是40KG,以七氟丙烷为例无管网装置充装率为1.12也就是40L的钢瓶44.8kg药剂。

  • 菜头菜菜菜头

    按照《建筑灭火器配置设计规范》要求,根据场所内的物质及其燃烧特性将火灾种类划分为以下五个类别:

    A类火灾:固体物质火灾;

    B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。

    C类火灾:气体火灾。

    D类火灾:金属火灾。

    E类火灾【带电火灾】:物体带电燃烧的火灾。

    所以:配电室属于E类火灾类别,需要配置磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    此外,该场所还应考虑设置与配电室容量和建筑规模相适应的自动灭火设施。这里自动灭火设施通常是水喷雾灭火系统和气体灭火系统。如果设置气体灭火系统,同样要考虑灭火剂对配电室的影响。

  • 生活悠着点

    气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。

    根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

  • 贺贺家母猪

    按照房区的体积,也就是多少立方来计算,七氟丙烷配置系数是机房0.634档案室0.82,配电.房:0.72

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听