消防检测如何看消防压力表

2022-05-20 13:03:21 178人阅读
消防检测如何看消防压力表

6人参与回答

  • 阿佐美敬二

    静态状态下,湿报阀的压力表表值的简单计算如下:高位水箱与湿报阀之间的高差除以10,加上增压稳压装置的压力值,就是湿报阀的供水压力。如果湿报阀前有减压阀,则湿报阀的供水压力等于减压阀减压后的压力。

  • 韭菜的粽子

    是上面的压力表代表管网压力,下面的压力表与喷淋稳压设备联动,压力低了就启动稳压泵补压,一般的话压力是上面表比下面表稍大点,如果大多了,就说明你的稳压泵未打自动。

  • 梦离次去

    如果指针指向绿区,说明该灭火器正常,随时可以使用。如果指针指向红区,说明该灭火器需要补充灭火剂才能使用。

  • 不和道人

    1kgf/cm2=0.1MPa,你这个压力表单位是MPa,所以指针指向0.4MPa就是4公斤

  • 馨梦依人

    指针在绿色区域为正常!

    《建规》:消火栓栓口静水压力不应大于0.8MPa;出水压力不能大于0.5MPa;《高规》:建筑高度不超过100米时,最不利点静压不应低于0.07MPa;超过100米时不应低于0.15MPa;水枪充实水柱一般建筑不应小于7米,甲、乙类厂房,超过4层的厂房和库房,以及超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100米的高层民用建筑不应小于10米,超高层建筑不应小于13米。

    喷淋系统的是:系统最不利点的工作压力不应低于0.05MPa

    有些人总喜欢去消防水泵房查看压力,那上面的压力肯定大,规定要求的是栓口压力不低于上面的那些数值就行,一栋建筑的最高点有个消火栓内有个压力表,你去看那个压力表就行了。喷淋的你去看最顶层的末端试水压力表就行了。

  • 九年级小学生

    灭火器的压力分为三个等级的,黄色和绿色以及红色的,在红色的区域是压力过低需要维修和检验,绿色的区域是正常的,黄色的区域是超压的。