我车间几种灭火器
9人参与回答
-
不如去卖菜
灭火器按所充装的灭火剂可分为泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、清水灭火器、卤代烷灭火器等。灭火器按其移动方式可分为手提式灭火器和推车式灭火器。主要的用途都是用来灭火,但不同灭火器适用的范围和场合不同,具体如下:
1、二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。
2、简易式灭火器适用于家庭使用,容易扑救液化石油气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处的初起火灾,也能扑救火锅起火和废纸篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾,也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。
3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器。
4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。
5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。
6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。
-
梦里花落是雨夜
首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!。
-
小津药太
1、二氧化碳灭火器对扑灭A类(A类火灾最为常见)火灾效果很有限。实际上二氧化碳灭火器毒性低的特点也是相对的,如果在密闭空间使用,很有可能造成二氧化碳中毒。二氧化碳灭火器还有一个应用领域的瑕疵,就是在喷射过程中会形成极度低温,灭火器的金属部件不可触碰。以上为二氧化碳灭火器的缺点。最大的优点你也知道了,就是灭火不留痕迹。2、干粉灭火器因为可以扑灭常见的各种类型火灾,使用简单,因此应用范围最为广泛。但它的缺点就是粉尘污染严重,使用后易造成次生灾害,清理麻烦。3、泡沫灭火器(水基灭火器)在扑灭A类火灾中相当有效,而且污染较小。当然水基灭火器的最大问题就是不能扑救带电设备的火灾,因此应用范围受限。
-
爱睡觉的比卡丘
1、手提式的档案室的灭火器可选择的手提二氧化碳、手提七氟丙烷等洁净气体灭火器来辅助灭火。
2、根据《建筑设计防火规范》GB50016规定档案室等重要场所应设置气体自动灭火系统。可选择七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统气体灭火系统等。
3、档案室灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于档案室气体灭火系统的具体配置,建议寻求专业公司深化设计,做出合理、符合消防规范的方案,保障档案室的安全。
-
寻寻觅觅的颢然
灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级。车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数。既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可。危险等级可定为中级。其次具体配置应以灭火级别来决定。400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A。同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标。灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的。记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器。
-
乐观的左手ok
1干粉灭火器用来扑灭易燃液体或电气用具失火2水剂灭火器主要用来扑灭木材、布料等的失火3二氧化碳灭火器用来扑灭各类失火,不适宜油炉失火或小火4泡沫灭火器专用于扑灭易燃液体失火
-
一米之遥楼外楼
干粉灭火器主要用来扑灭易燃液体或电气用具失火。 水剂灭火器主要用来扑灭木材、布料等的失火。严禁用来扑灭未截断电源的电器失火,或易燃液体【如汽油、酒精和食用油】的失火。显像管、电视机或电脑屏幕失火,即使截断电源,也不能使用水剂灭火器。 二氧化碳灭火器可用来扑灭各类失火,但不适宜油炉失火或小火。 泡沫灭火器专用于扑灭易燃液体失火。 挥发液体灭火器主要用于扑灭各种物品上较大的火焰,包括电器失火。使用该种灭火器会挥发出有毒气体,故不宜在不通风处使用。
-
木登色气王求
目前国内生产的常用灭火器有:
【1】水型灭火器【酸碱灭火器和清水灭火器】;适用于灭A类火灾【含碳固体火灾】。
【2】泡沫灭火器;适用于灭A类火灾【含碳固体火灾】、B类火灾【可燃液体火灾】中的油类火灾【不适用于极性溶剂火灾】。
【3】干粉灭火器【钠盐干粉和磷酸盐干粉】;适用于灭B类火灾【可燃液体火灾】、C类火灾【可燃气体火灾】、E类火灾【带电燃烧的火灾】、磷酸盐干粉灭火器适用于灭A类火灾【含碳固体火灾】。
【4】卤代烷型灭火器【卤代烷1211, 1301】;适用于灭A类火灾【含碳固体火灾】、B类火灾【可燃液体火灾】、C类火灾【可燃气体火灾】、E类火灾【带电燃烧的火灾】。
【5】二氧化碳型灭火器。适用于灭B类火灾【可燃液体火灾】、C类火灾【可燃气体火灾】、E类火灾【带电燃烧的火灾】
注:目前D类火灾【金属火灾】尚无有效灭火器。
-- 仪器仪表网
-
胖妞小叮当
1.干粉类的灭火器。2.二氧化碳灭火器。3.泡沫型灭火器。4.水型灭火器(1)冷却法。将灭火剂直接喷到燃烧物上,使燃烧物质的温度降低到燃点之下,停止燃烧。 (2)隔离法。将火源处及其周围的可燃物质撤离或隔开,使燃烧因与可燃物隔离而停止。 (3)窒息法。阻止空气流入燃烧区或用不燃烧物质冲淡空气,使燃烧物质得不到足够的氧气而熄灭。 (4)中断化学反应法。使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧过程产生的游离基消失,而形成稳定分子或活性的游离基,从而使燃烧的化学反应中断。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答