报废灭火器的说明怎么写

2022-05-20 12:59:58 349人阅读
报废灭火器的说明怎么写

8人参与回答

  • 小媚儿fly

    消防器材大都都有使用年限 ,下面我们就以灭火器为例,大家都知道,灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,在使用是借助驱动压力将所充装的灭火剂喷出,达到灭火目的。按照规定,灭火器应定期进行检修,到了使用期限的应该报废。对于这些大家往往都忽视了,结果遇到大火,这些器材不能使用,造成经济和人员的损失,后悔也晚了。对于灭火器检测维修,有经销商表示一般较大的订购单位每年都会定期将灭火器送来检修,而个人购买的就几乎没有主动送来检修的。消防部门最近的一次调查表明,一些歌厅、舞厅这些人员较为密集的地方普遍存在“超期服役”的现象。一些家庭使用的灭火器,和车用灭火器也是如此。

    过期灭火器到期没有及时报废,那么这些灭火器还能正常使用吗?消防部门给出的答案是否定的。据调查,一些报废的灭火器大量流向废品收购站或者被随意丢弃。很多废品回收站的经营者没有相关的专业知识和安全知识,不了解灭火器筒体的危险性,更不知道如何处理,如果处理方法不当就容易发生事故。按照规定,报废的灭火器材应该回收到生产厂家集中处理,

    消防部门提醒大家,报废的灭火器应送到生产厂家或消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、、彻底拆除钢瓶等方面处理时。如果操作方法不当,很易引发爆炸,因此切勿私自处理。 未过期的灭火器也应定时拿到正规的专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,必须先对筒体进行水压测试,测试耐压合格后方能进行药剂充装。 检测人员会根据检查结果,对灭火器进行相应的处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,贴标签继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。 如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到灭火器专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。

    根据相关技术规定,灭火器不论是否使用,必须每两年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

  • 江西安居兄弟

    作为领导,他能不花钱就不花钱,感觉壹年到头着火也着不到他那儿,一个字----拖!作为下属主管部门干着急;《消防法》有一责任追究制:一旦“有事”,就追究相关责任人责任;你要把皮球踢给别人。当然,报告是必需的,怎么写?1.灭火器已过期,2.费用,3.请批示。

  • 就想赖着老公

    《灭火器说明书》作文

    灭火器是消除生活中发生小火灾的用具.它种类多,能灭掉许多不同材料引发的火灾.

    "

    灭火器的外表是红色的,一眼看去很醒目,也可以显出一定的警示作用.它通常是圆桶型的,有控制开关,还有一条可以放出灭火原料来的管道.有的是干粉;有的是泡沫;还有新型的化学灭火器等等.

    我们通常使用的灭火器,都是内压式的,就是灭火器在制造过程中,加上了一定的压力,这样在使用的过程中,才能把灭火器内的灭火原料喷射到着火的地方上去.使用时,要先晃动几下灭火器,使它里面的灭火原料松动.泡沫的灭火器,要把灭火器倒过来,使里面的灭火材料中和,才有效.使用时最关键的是一定要把灭火器的保险插销拔掉,这样,灭火器的开关才能按得动,才能把里面的灭火材料喷出来进行灭火.

    干粉灭火器,用来灭掉油引发的火灾,也能用来灭掉电器引发的火灾,还能用来扑灭生活中常见的火灾;泡沫灭火器也能用来扑灭油引发的火灾,还能灭化工业原料引发的火灾,但是它就是不能用来扑灭电器的火灾.

    我们要熟悉灭火器怎么用,让它成为我们的好帮手!

  • 无敌小胖ipo

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 幽牌锹

    灭火器的报废年限您可以参照最新的国家标准GA95-,具体说明如下:7报废与回收处置7.1灭火器自出厂日期算起,达到以下年限的,应报废:a)水基型灭火器----6年;b)干粉灭火器----10年;c)洁净气体灭火器----10年;d)二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年。7.2灭火器有下列情况之一者,应报废:a)*性标志模糊,无法识别;b)气瓶(筒体)被火烧过;c)气瓶(筒体)有严重变形;d)气瓶(筒体)外部涂层脱落面积大于气瓶(筒体)总面积的三分之一;e)气瓶(筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑;f)气瓶(筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;g)气瓶(筒体)内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑;h)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效;i)气瓶(筒体)的联接螺纹有损伤;j)气瓶(筒体)水压试验不符合6.5.2的要求;k)不符合消防产品市场准入制度的;l)由不合法的维修机构维修过的;m)法律或法规明令禁止使用的。

  • 幸福的价值金牛

    直接写出报废原因就可以了。

    比如“该灭火器因XXXX,不能用于灭火,现做报废处理,特此说明。”

  • 寻寻觅觅的颢然

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

    2.手提贮压式干粉灭火器是10年。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

    4.推车贮压式干粉灭火器是12年。

  • 布丁de小秘密

    1、公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007;

    2、建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008。

    3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

    4、 下列类型的灭火器应报废:

    1酸碱型灭火器;

    2化学泡沫型灭火器;

    3倒置使用型灭火器;

    4氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;

    5国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

    有下列情况之一的灭火器应报废:

    1筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

    2筒体明显变形,机械损伤严重;

    3器头存在裂纹,、无泄压机构;

    4筒体为平底等结构不合理;

    5没有间歇喷射机构的手提式;

    6没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

    7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

    8被火烧过。

    达到报废年限的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听