  • 拼搏无极限w

    建筑防火设计涉及很多系统,包括火灾自动报警系统、消防给水系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾警报装置等,你可以试着从这些方面写论文。

  • 可通过家人团圆

    防火的基本措施:

    1.控制可燃物:用非燃或不燃材料代替易燃或可燃材料;采取局部通风或全部通风的方法,降低可燃气体、蒸气和粉尘的浓度;对能相互作用发生化学反应的物品分开存放。

    2.隔绝助燃物:就是使可燃性气体、液体、固体不与空气、氧气或其他氧化剂等助燃物接触,即使有着火源作用,也因为没有助燃物参与而不致发生燃烧。

    3.消除着火源:就是严格控制明火、电火及防止静电、雷击引起火灾。

    4.阻止火势蔓延:就是防止火焰或火星等火源窜入有燃烧、爆炸危险的设备、管道或空间,或阻止火焰在设备和管道中扩展,或者把燃烧限制在一定范围不致向外延烧。

  • 小乖儿free

    建筑消防水设计一定要有水呀,达到要求同事必须水量有一定的限制。

  • 靖天骑士

    一、商业服务网点

    首先明确商业网点仅为住宅楼正下方的且满足商业网点定义(指定功能、两层、小于300平方米)的商铺。对于此类商业网点,可以按照《新建规》中商业网点的规定设计。其设计要点如下:

    1.1可以设计一部楼梯。但是如果首层或二层的单层面积超过200平方米,则该层需要设两个安全出口。

    1.2满足二层最远点至首层直通室外安全出口小于22米(有喷淋可以X1.25)的情况下可以设计开敞楼梯间。

    如疏散距离仍不够,可以采取在首层背侧向室外开门的方式。

    如仍不够,可以设计封闭楼梯间,封闭楼梯间在首层直通室外,则二层疏散距离从最远点算至本层封闭楼梯间的乙级防火门。

    1.3楼梯梯段不小于1200,踏步260x170.(同封闭楼梯间)审查中心可能有不同考虑,

    我们均按此执行。

    二、小型商店(二三层)

    除住宅正下方外,其余的商铺均按小型商店考虑。其设计要点如下:

    2.1可以设置一部楼梯间。但是满足设置一部楼梯间的条件,即每户为一个独立的防火分区。(建筑及设备电气均有影响)

    也可以两户打通(中间墙留洞),算作有两个安全出口,本层平面就可以按正常防火分区划分。

    2.2楼梯间均为封闭楼梯间。

    2.3疏散距离计算:

    封闭楼梯间在首层直通室外,则各层疏散距离从最远点算至本层封闭楼梯间的乙级防火门。(优先考虑此做法)

    封闭楼梯间不能直通室外时,如果只有一部楼梯,则按顶层最远点至首层外门22米(有喷淋可以X1.25)。如果是有两部楼梯,可以按40米(有喷淋可以X1.25)。

    2.4封闭楼梯间需满足防排烟要求。目前有三种方式可解决。A设外窗且满足面积要求B屋顶楼梯间上突开侧窗。C每部楼梯增加一套正压送风。

    封闭楼梯间楼梯梯段不小于1200,踏步260x170.

    三、四层商店

    3.1对于四层商业的情况,首先不具备设一个安全出口的条件,必须两户打通。

    3.2另外距离单算楼梯就已经接近40米,所以必须按直通室外的封闭楼梯间考虑。

    四、其他注意的问题

    4.1房间功能统一为一层商铺,上部均为内部办公。

    4.2对于一个安全出口的情况,每户形成一个独立的防火分区。建筑需要两户直接做防火墙,两侧外窗应满足2米的水平间距要求。可以将其中一个窗改为乙级防火窗,

    首层两个门不满足是应将两个门均改为甲级防火门。

    4.3对于具有两个疏散出口的情况,注意本区内的两部楼梯需要满足两个安全出口的5米的间距要求。

    4.4注意封闭楼梯间外窗与其他窗之间应满足1米的间距要求。