1211灭火器还能用么

2022-05-20 12:56:56 474人阅读
1211灭火器还能用么

6人参与回答

  • 云中的艺声扭

    您好!可以的,如果瓶体完好,换完药剂检修后是可以使用。灭火器出场满三年后应该进行首次检修和换药剂,之后一到两年就要进行一次换药剂。另外,根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如有疑问,欢迎提问!

  • 繁华落尽荒

    不是的,1211灭火器属于独立的品种,是一种化学物品。

    由于对臭氧层破坏力强,已经停产了。

  • 令狐丁宇航

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式化学泡沫灭火器5年;

    2、手提式酸碱灭火器5年;

    3、手提式清水灭火器6年;

    4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;

    5、手提贮压式干粉灭火器10年;

    6、手提式1211灭火器10年;

    7、手提式二氧化碳灭火器12年;

    8、推车式化学泡沫灭火器8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器12年;

    11、推车式1211灭火器10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器12年。

  • 江流上独凭栏

    对,1211灭火器因为成分中含有环境污染物质,被淘汰了。

    应该是2005年的事。

  • 你是第三人陈猖

    不是,1211是卤代烷灭火器.里面的内容物为二氟一氯一溴甲烷.干粉灭火器的内容物是磷酸铵盐和碳酸氢钠【即ABC干粉】.现在1211灭火器已经禁止使用了,因为使用它的话会造成大气中的臭氧浓度减少,甚至会导致臭氧空洞,破坏环境!

  • 陪你做一个蘑菇

    是的因为他的成分会破坏臭氧层,所以被淘汰了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听