灭火器什么状态需要更换
3人参与回答
-
终界之人
灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效。
-
强化完本文
灭火器究竟多久需要更换?
怎样才能知道灭火器是否正常?
莫着急
今天给大家科普一下
根据规范要求
水基型灭火器有效期三年
干粉灭火器有效期五年
有效期满后
需要每年重新充粉
或更换新的
-
回归以后的地线
灭火器有下列情况之一者,必须报废。
筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。
筒体严重锈蚀【漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者】或连接部位、筒底严重锈蚀的。
内扣式器头没有【或未安装】卸气螺钉和固定螺钉的。
手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。
筒体严重变形的。
结构不合理的【如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器】。
没有生产厂名称和出厂年月的【含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的】。
公安部或各省【市、区】公安消防部门命令禁止销售和维修的。
灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式化学泡沫灭火器----5年;
手提式酸碱灭火器----5年;
手提式清水灭火器----6年;
手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年;
手提贮压式干粉灭火器----10年;
手提式1211灭火器----10年;
手提式二氧化碳灭火器----12年;
推车式化学泡沫灭火器----8年;
推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年;
推车贮压式干粉灭火器----12年;
推车式1211灭火器----10年;
推车式二氧化碳灭火器----12年。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答