生产日期是“06年11月的”,如果保质期是12年的话,那么就到11月底,现在都快到11月了,确认报废无疑。
-
韩老魔修仙日记
一楼答的有道理.一般情况下就看灭火器的压力表来判断的. 那个压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出.已经失效. 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉,使用指示指在绿色区。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区.表示压力正常,可以正常使用. 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉.但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 所以,从【图有点模糊】图上看,有点过压了,判断可能是干粉不足造成的最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。
-
草莓甜心大叔
灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上。适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面。当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。扩展资料:加强灭火器的维护保养应注意三个方面:
一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;
二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。灭火器通常情况下不易发生爆炸。但应避免以下三种情况:一是将过期灭火器放在潮湿环境中,导致灭火器瓶体表面腐蚀,受不起压力,从而导致爆炸;二是将灭火器放置在高温环境里,导致受热膨胀爆炸;三是灭火器属于小型压力容器,遇到猛烈撞击变形后可能发生爆炸。此外,过期的灭火器不能卖给废品回收站,因为罐内会残存惰性气体,更容易发生爆炸。
-
果冻泥q
ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年2、手提贮压式干粉灭火器----10年3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年4、推车贮压式干粉灭火器----12年ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。 定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。 每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。扩展资料:存放干粉灭火器应注意以下几点1、干粉灭火系统储存装置应由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。
2、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。
3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。
4、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。
5、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
-
晒晒双smile
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;
干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;
二氧化碳灭火器出厂期满12年。
但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;
干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;
也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~