地铁里设置自动喷水灭火系统吗
5人参与回答
-
山风江城
自动喷水灭火系统:简单理解,就是在建筑空间内设有喷头,在发生火灾的时候,喷头破裂或者由消防联动控制器控制,喷头自动喷水灭火。
-
覆悼臀泄门
1,人防工程中设置的如电影院,礼堂,他们的观众厅,其防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m^2,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时,其允许的最大建筑面积也不得增加。
2,歌舞娱乐游艺场所设置在地下或4层及以上楼层时,一个厅室的面积不应大于200m^2,即使设置自动灭火系统,其面积也不能增加。(建筑设置自动喷水灭火系统全保护时,安全疏散距离可以增加25%)
3,厂房内的任一点至最近安全出口的距离在厂房内设置自动喷水灭火系统时,距离也不得增加。
-
曼曼mmmmmmI
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。
-
橙风子
区别是:自动喷水灭火系统是自动灭火系统中的一种。
自动灭火系统包含了:自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统等。
-
好人易老ggg
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。