自动喷水灭火系统调试怎么计算

5人参与回答

  • 眉似远山呆

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 抹茶味的气息

    以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算q=1.3*4*160/60=13.9L/s还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,

  • 快乐Drizzle

    设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。

  • 蕊肤雅肌肤护理

    我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.

    首先你要确定所在建筑物的消防等级

    然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表

    以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2

    则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s

    实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

    至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.

    DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.

    显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池

  • 英年早肥的泰达

    自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?