泡沫灭火系统如何进行检测
6人参与回答
-
小步跑与跨步跳
当然需要.
氟蛋白泡沫灭火剂有效期为两年,应密封存放于阴凉、干燥、通风处,温度为一5~40C的环境中.受外界环境影响,产品的性能会发生很大改变.为达到良好的灭火效果,很有必要定期检测.
-
大麦茶Cindy
不能严格这么说吧,一般来说按照设计规范单储罐大于10000立方米的。需要配备平衡式泡沫比例混合装置,因为它可以满足大流量的灭火要求,如果小于10000立方米的话,可以配备压力式泡沫比例混合装置,上述两种都是固定式安装,半固定式(移动式)泡沫灭火装置主要是用于小型储罐或者对灭火要求不高的车间、仓库等地方,也可以用于扑灭储罐外部的流火。这个需要设计单位的具体计算出给出设计方案。
-
娃娃天天乐
(1)每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,并应按表5-14填写记录。 (2)每月应对系统进行检查,并应按表5-15填写记录,检查内容及要求应符合下列规定: 1)对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损。 2)对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能应达到标准的要求。 3)泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀。 4)压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不应有损伤。 5)对遥控功能或自动控制设备及操纵机构进行检查,性能应符合设计要求。 6)对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。 7)动力源和电气设备工作状况应良好。 8)水源及水位指示装置应正常。 (3)除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火提内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道每半年应全部冲洗,清除锈渣,并应按表5-15填写记录。 (4)每两年应对系统进行检查和试验,并应按表5-15填写记录。检查和试验的内容及要求应符合下列规定: 1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。 3)系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。
-
韭菜的粽子
正确答案:B解析:高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不小于30s。
-
葡萄女孩kimmy
泡沫灭火系统发泡倍数的测量方法有以下几点:
(1)测量设备:
1)台秤1台(或电子秤),量程50kg,精度20g。
2)泡沫产生装置:
①PQ4或PQ8型泡沫枪1支。
②中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1支。
3)量桶1个:容积大于或等于20L【dm3】。
4)刮板1个:由量筒尺寸确定。
(2)测量步骤:
1)用台秤测空桶的重量W1(kg)。
2)将量桶注满水后称得重量W2【kg】。
3)计算量桶的容积V=W2-W1。
注:水的密度按1考虑,即1kg/dm3;1dm3=1L。
4)从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为W(有条件可从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。
5)液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W。
6)泡沫喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第(4)款执行。
(3)计算工式:N=V*ρ/【W-W1】
式中N----发泡倍数;
W1----空桶的重量(kg);
W----接满泡沫后量桶的重量(kg);
V----量桶的容积(L或dm3);
ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。
(4)重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。
(5)测量结果应符合下列要求:
1)低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5倍,对于液下喷射的发泡倍数不应小于2倍,且不应大于4倍。
2)中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于21倍。
注:高倍数测量泡沫供给速度,不应小于设计要求的最小供给速率。
-
恶魔之魂X
发泡倍数是指泡沫灭火剂的水溶液变成灭火泡沫后的体积膨胀倍数。测量发泡倍数的简单方法,是用一定容积的容器灌满泡沫后称出泡沫的净重,再按下式计算出发泡倍数N计算工式:N=V*ρ/【W-W1】 式中N----发泡倍数;W1----空桶的重量(kg);W----接满泡沫后量桶的重量(kg);V----量桶的容积(L或dm3);ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 七氟丙烷钢瓶检测2个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答