自动灭火系统主要包括哪些系统

2022-05-20 12:23:29 87人阅读
自动灭火系统主要包括哪些系统

7人参与回答

  • 哦哈哈哈哈哈zz

    室内自动喷水灭火系统分类:

    1.湿式报警阀系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,直接喷水。

    2.雨淋阀系统:开式喷头,火灾后通过报警器报警联动阀门打开,喷水灭火。

    3.预作用系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,管道气压降低报警,探测器报警后阀门打开喷水灭火。防止了喷头误坏喷水损坏保护区设备。

  • 青青eternal

    自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。

  • 晓柯Kermy

    消防喷淋系统即自动喷水灭火系统,属于自动灭火系统。自动灭火系统一般可分为自动水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统等。自动水灭火系统一般有:自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、细水雾灭火系统等。气体灭火系统一般有:七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等。自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统等。开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。

  • 热情的juana

    干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。

  • 爱吃手撕鸡嘿嘿

    气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网。

    特点是占地面积小、效率高但造价高。自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大型设备间、油库等泡沫分高倍、低倍、中倍需一定场地

  • 京城美食大家

    1.湿式自动喷水灭火系统该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

    2.甲干式自动喷水灭火系统由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。 该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。

    3.干湿式自动喷水灭火系统干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。

    4.预作用自动喷水灭火系统该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。 该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。

  • 指尖缠绕贝

    自动喷水灭火系统的组成部分:喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置、管道。