电缆夹层如何配灭火器

2022-05-20 12:18:51 143人阅读
电缆夹层如何配灭火器

5人参与回答

  • 青城有我

    1、电线着火要立即切断电闸,然后进行火灾扑救。电线着火一般使用干粉灭火器扑救或者用干燥的衣物、被褥、毛巾等覆盖救火,如果电线没有电时,可以使用水进行救火。

    2、电线着火时,一般情况下,电线还处于通电状态,如果不及时断电容易发生再次短路导致火灾蔓延,同时,人员无法正常靠近扑救,特别是使用水救火时,会有人员触电的危险。

    3、目前,电线着火,使用最多的消防器材是干粉灭火器,干粉灭火器通过喷出的干粉在燃烧的可燃物表面发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。如果家里没有灭火器,也可以通过覆盖衣物通过窒息法救火,能达到同样的效果,如果没有电了,还可以将衣物打湿覆盖到可燃物上,效果更好。

  • 梦想就在我脚下

    电缆沟内存在油脂,应该是电缆沟起火,采用二氧化碳、干粉、1211等绝缘介质灭火器迅速灭火。电缆沟或电缆桥架发生火灾处理:1、立即发出火灾报警;2、切断发生火灾电缆线路的电源;3、采用二氧化碳、干粉、1211等绝缘介质灭火器迅速灭火;4、阻止火势蔓延,可采用沙土、隔离沙袋阻断;4、应急处置中注意防止人员中毒、窒息、触电、烫伤;5、火势无法控制,请求辖区消防队支援,消防队到达后灭火

  • 夜熏衣

    灭火器有水基,干冰,泡沫,干粉,灭火炮,存放电缆发生着火优先使用干冰,干粉,泡沫。

  • 麦芽糖一传

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,考虑到你所说的你们是电力施工的仓库,主要存放的是电线电缆施工用具火灾危险性较大,根据GB50140规定这里确认其为中危险级火灾场所; 2、电线电缆多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、不知道有没有室内消火栓或者自动灭火系统,如果有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9,如果有自动灭火系统,修正系数为0.7,如果两者都有,修正系数为0.5,这里你没说明,我就当什么也没有,修正系数为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=700/75×1=9.3,有余取大整数为10; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按35*20长方形布局来计算,至少需要3个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,10/3=3.3有余取整为4 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量4/2=2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。

    这是最小配置数量,当然你也可以根据现场情况多配几个! 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。计算了半天啊,给好评啦!

  • 下谷修司

    只能用泡沫灭火器、因为干粉会被沟油溶解、起不到隔氧作用、

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听