干粉灭火器使用年限依据哪里

2022-05-20 12:18:27 220人阅读
干粉灭火器使用年限依据哪里

3人参与回答

  • 咫尺天涯for

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

    2.手提贮压式干粉灭火器是10年。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

    4.推车贮压式干粉灭火器是12年。干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。扩展资料:干粉灭火器主要是以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内的干粉剂喷出而进行救火。常见的干粉灭火器有ABC和BC两种类型,在装备灭火器时,要依据运用场所可燃物的焚烧状况不同来挑选相应类型的干粉灭火器。干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器;对干粉灭火器【车】的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换;干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提【推车式】干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。

  • 杀尽天下野合者

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损

    件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;

    新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准

    1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008

    2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 九月初的遇见

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。