消防验收哪些材料需要检测报告
5人参与回答
-
梦离次去
由消防安全知识网回答您:办理建设工程消防验收手续需提交的资料有如下几种:
1、提交书面申请书(打印)。申请书(见示例1);
2、申请人(法人)身份证复印件及营业执照(工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书)或组织机构代码证复印件(并加盖单位公章)3、如果指定代理人代为申请办理的,还应提交代理人(即被委托人)的身份证复印件和申请人的委托授权书(打印)。委托授权书(见示例2);4、填写《建设工程消防验收申报表》;5、与消防验收有关的竣工图纸及隐蔽工程记录;6、工程竣工验收报告;7、消防产品质量合格证、检测报告、出厂合格证等证明文件;8、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;9、消防设施、建筑材料、室内装修装饰材料、电气防火技术检测合格证明文件
-
险直丫
这个现在取消消防产品送检的要求的,现在不需要送检,有需要的是现场直接抽检,一般都是需要合格证和检验报告以及身份证和3c认证即可。
-
海倒过来是天l
1、《建设工程消防验收申报表》(建设单位加盖公章);2、新建、扩建工程提供公安机关消防机构的《建设工程消防设计审核意见书》、《上海市建设工程施工图设计文件审查合格书》复印件。纳入验收范围的装修工程,应提供装修工程消防设计审核意见书复印件;3、工程竣工验收报告;建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工消防验收,填写《工程竣工验收报告(消防)》,方可提请公安机关消防机构验收。4、消防设施的竣工图纸;取得建设工程规划许可的建设工程,应当将消防设施的工程竣工图纸按有关规定报城建档案管理部门存档,申报消防验收时可不提供竣工图纸。原有消防设施未做系统调整的改建建设工程,申报消防验收时可不提供竣工图纸。5、消防产品清单;填写内容包括消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料等使用信息,由监理单位加盖单位公章、监理工程师签名,建设单位加盖单位公章盖章、法人代表签名或盖章。具体消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家规定的市场准入证明资料和产品合格证明装订成册,在消防验收现场备查。6、消防设施检测合格证明文件;属消防设施检测范围内的建设工程实施改建工程,如未对原消防设施作系统调整、未增加联动功能且系统整体功能未受影响的,竣工验收前可不进行消防设施检测,但应由物业单位出具证明并加盖物业公章。7、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件(施工、监理、监测单位加盖公章);8、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件(建设单位加盖公章);9、其他因项目特殊性需要增加的其他报审材料。(1)《室内装修材料见证取样检验结果通知单》;符合室内装修材料见证取样检验范围的建设工程,应提交上海市消防产品质量监督检验站出具的《室内装修材料见证取样检验结果通知单》。需要进行室内装修材料见证取样检验的工程范围:①地上建筑面积大于3000m2的建设工程(除室内装修工程);②地下建筑面积大于1000m2的建设工程(除室内装修工程);③建筑面积大于300m2的公共娱乐场所室内装修工程和建筑面积大于1000m2的其他室内装修工程;④公安机关消防机构在监督检查中认为需要见证取样检验的材料。(2)《钢结构防火喷涂工程施工质量检测报告》。(涉及钢结构防火喷涂工程施工的建设工程)
-
胡佳阳图文
所需资料
原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;
提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸、竣工图纸;
提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等;
提供装修材料燃烧性能等级证明;
提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);
提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);
经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统
防排烟系统的安装、调试、开通记录;
本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。
验收程序
公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。
消防工程的验收条件
1、技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件,并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改。
2、完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。
3、单位工程或与消防工程相关的分部已具备竣工验收条件或已进行验收。
4、施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料。
5、施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、实际变更文字记录、调试报告竣工报告。
6、建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。
-
二只tiger
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期(工作日)1防火门 1樘 ≥30樘 102防火窗 1樘 ≥20樘 103防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 104防火卷帘 1樘 ≥20樘 55消火栓箱(含全套器材) 1具 ≥20具 76消防软管卷盘 1台 ≥20台 77消防应急照明灯 2台 ≥50台 108消防应急标志灯 2台 ≥50台 109饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 1010钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~3011灭火器 2具 ≥50具 1012洒水喷头 30只 ≥350只 713防火阀、排烟阀排烟防火阀 1台 ≥30台 714耐火电缆 3.6m ≥100m 715沟槽式管件 3只 ≥30只 716独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台 7