工地消防灭火器多少平方放一个

2022-05-19 21:30:59 441人阅读
工地消防灭火器多少平方放一个

7人参与回答

  • 阿七柒粟

    这个灭火器设置间距是20-25m/2具的,或者是40-60平米/2具的,具体的美剧的大小根据使用功能确定的。

  • 要减肥的贪吃鬼

    如果是重点防火单位,25平方要放一个;如果不是重点防火单位,那么30到50平方放1到2个就好了。干粉灭火器

  • 乐lehuiso

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 岸本罢申

    施工现场每100平米灭火器不应少于2个。5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

  • 长发漂洋过海

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 手机号不是我的

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

    按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。

  • 玻璃爱人安

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。

    简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

    扩展资料:

    干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。

    如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。

    在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。

    如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题