消防压力表需要强制检测吗
8人参与回答
-
拜骆云
压力表分A,B,C三类,重要程度依次降低,其中C类压力表,可以不进行检验,坏了,更换即可。安全阀是都需要进行检验的,每半年校验一次。
-
适匝揖
主要看精度,精度超过0.4级以上的属于强制检定,0.4级以下的视情况,一般是要求检定的。
-
归藏连山人往
如果压力表仅仅用于指示用,不需要周期检定,但需要确认其准确度;如果压力表用于安全防护,则需要定期检定,检定周期为半年。
-
御姐控漠漠
如果你的压力表是社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的,就是国家强制检定的。
其实压力表主要可能是用于安全防护。所以你看看你的压力表是不是这个作用。是的话就要强制检定。
-
摘颗月牙儿给你
消火栓系统在最不力点的试验消火栓按照规定已经有压力表了,不用在另外设置,自动喷淋系统在系统的末端最不利点的末端需要设置末端试水装置,也是已经有了压力表,所以也不需要在另外设置,水炮和喷淋一样
-
夏半花开只为君
建筑消防系统管道的压力表按照规定的是每年检验至少一次的。
-
杜鸡肠很勤快
用于安全防护的压力表需强制检定。包括以下7类:a、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;b、固定式空压机风仓及总管压力的测量;c、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;d、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量; e、带报警装置压力的测量;f、密封增压容器压力的测量;g、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。【如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表】。检定周期:压力表的检定周期一般不超过半年。用于工艺过程控制的压力表,检定周期为装置的检修期。用于监测的压力表,检定周期为1--2年;监视用压力表,不需周期检定,发生一次故障即更换。用于安全防护的压力表,每半年至少检定一次。
-
知识范
不是的,这个如果没有消防自动报警联动系统的,不需要强制检验,一般都是备案抽查,主要是消火栓出口压力不小于0.3mpa。