灭火器的通道是多少米

2022-05-19 20:25:02 336人阅读
灭火器的通道是多少米

6人参与回答

  • 考研家园

    根据《建筑灭火器配置设计规范》其实放在便于取用的地方就可以了,疏散通道上也不占用疏散宽度,可以放置。

  • 泄独忍

    B、3米灭火器分为好多种:1211、4公斤干粉、8公斤干粉、36公斤干粉、泡沫的、CO2的等。 干粉的4和8公斤的有效距离为2米有效时间7-8秒,36公斤的3米。对于人员来说灭火时灭火器大多为初期火灾,这时火的热能辐射距离一般1-2米,所以灭火器的使用安全距离初期火灾为2米。

  • 饭桶ruby

    1.2到2米之间,也需要针对环境。室内的环境无风力影响,室外需根据风力等级、风向使用。室内封闭空间还需要防止缺氧现象!

  • 兰朵卡思基摩

    可以的,这个只要不是勾兑的,存储可燃物品和单独仓库存放储装瓶和成品的,单独车间属于戊类厂房,只需要设置消火栓和灭火器即可,储存成品和包装的仓库是丙类的,不超过1500平米的占地面积和总面积不超过3000平米以上也不需要设置喷淋,设置消火栓和灭火器以及应急照明即可。

  • 郭心心睡不醒

    根据建筑单位,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点

  • 水瓶萌萌可

    一般来说使用灭火器时距离起火点距离应保持在1.5~2.5米,因为太近可能导致人员被烧伤,太远则无法起到扑灭作用。正常情况下自远而近,在灭火器压制住火势后可以适当前进,但是前提必须确保灭火者安全。